По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Иезуитский ответ. Сам разобрался. В генерируемой программе содержатся блоки от СМШ4 и не поддерживаемые Матрикс. Но лукавство программистов пошло еще дальше. Лоджик не выводит сообщения о применении недопустимых блоков. Поковырял немного, выход и вход из меню заработали. Но дальше опять затык. Переход по остальным экранам через сенсорные кнопки, сами макросы закрыты. Дальше ковырять не стал. Мне проще самому написать прогу, будет не хуже.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 19:26   #32
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Лоджик не выводит сообщения о применении недопустимых блоков.
Например, каких?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2023, 21:58   #33
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Например, каких?
Видимо, INPUT number (Trim, SMH4), Touch, TouchRect. Какие еще есть специфичные блоки для контроллеров с сенсорным экраном?
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 00:23   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Видимо, INPUT number (Trim, SMH4), Touch, TouchRect. Какие еще есть специфичные блоки для контроллеров с сенсорным экраном?
Меню-то тут причём? Меню на кнопках.


Добавлено через 9 минут


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Иезуитский ответ.
Вопрос, на самом деле, ничем не лучше



Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Сам разобрался.
Да тут и без разбора изначально понятно, что интерфейс, который прямо нацелен на использование сенсорного ввода, в Матриксе работать толком не будет. Много вы у себя в смартфоне без сенсорного экрана науправляете, подключив к нему блютус-клавиатуру? Плюсом ещё разрешение экрана SMH4 гораздо выше. Прямо все слагаемые собрались для "успешной'' переделки.



Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Мне проще самому написать прогу, будет не хуже.
Достаточно написать интерфейс. Но если вам всю прогу быстрее, то почему нет. Правда это очень странно звучит, что всю прогу написать быстрее, чем её половину. Значит всё же обманули выше, таки не разобрались.

Меню довольно легко оживить, используя библиотечные макросы меню или макросы от другого конструктора. Остальное только самостоятельно, использовав немногочисленную библиотечку ИТП или без неё на СМАрте. Хотя, на самом деле, проще и меню тоже на СМАрт утащить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 27.07.2023 в 00:42
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 21:02   #35
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Меню-то тут причём? Меню на кнопках.
tvf пишет:
"В генерируемой программе содержатся блоки от СМШ4 и не поддерживаемые Матрикс."
То есть о программе в целом, а не о какой-то её части.

И весьма справедлив его упрек: "Лоджик не выводит сообщения о применении недопустимых блоков."
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2023, 22:45   #36
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
весьма справедлив его упрек: "Лоджик не выводит сообщения о применении недопустимых блоков."
У Матрикса физически нет тача, но с чего Вы взяли что он его не поддерживает.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 00:58   #37
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У Матрикса физически нет тача, но с чего Вы взяли что он его не поддерживает.
Я не говорил, что Матрикс не поддерживает тач. Я говорил о поддержке Матриксом блоков для работы с тачем.

1. Лоджик не позволяет ставить блоки INPUT number (Trim, SMH4), Touch, TouchRect, если выбран Матрикс. Их просто нет в списке FBD.
2. Если создать программу с блоком INPUT number (Trim, SMH4), скажем, для SMH4, а потом изменить контроллер на Матрикс и загрузить в контроллер, то контроллер выдаст ошибку SMLogix core abnormally stopped.
Блоки Touch, TouchRect такой ошибки не вызывают, но и в рамках Матрикса не функциональны.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 03:39   #38
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Меню-то тут причём? Меню на кнопках.
Именно в меню содержатся блоки, не поддерживаемые Матриксом. Поэтому оно и не работало. Возможно и в остальной программе содержатся не поддерживаемые блоки. Сообщений о применении недопустимых блоков Лоджик не выдает. Искать вручную, это искать иголку в стоге сена. Поскольку большая часть программы закрыта от редактирования, а то и от просмотра, то лопатить доступную часть это просто потеря времени.
Цитата:
Достаточно написать интерфейс.
Написание интерфейса занимает до 80% времени. Сам алгоритм работы ИТП не столь сложен. Да и не со всеми ИТП конструктор может справится.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 10:14   #39
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Поскольку большая часть программы закрыта от редактирования, а то и от просмотра, ...
И снова и снова народ упирается в это много раз обсужденное уже... И всякий раз это вызывает досаду. Да, я знаю - "чтобы пользователи не накосячили". Но ПЛК-то свободно программируемый, а все что генерит Конструктор = юридически просто ПРИМЕР программы. Если даже ничего не править в программе после Конструктора, но объект сгорит, ответственности не будет ведь? Почему она должна появиться, если править? Но на фоне закрытых кусков программы = действительно проще написать свою, хоть будешь точно знать что там.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 11:19   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Лоджик не позволяет ставить блоки INPUT number ....
просто нет в списке FBD.
Это с каких пор?

INPUT number и INPUT number 2010 вполне родные для Матрикса.
А вот четверка понимает INPUT number и INPUT number2G (атавизм)


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Написание интерфейса занимает до 80% времени.
Править основной экран затрахаетесь. Делал на пробу.
А графики даже не стал.
В каждом примерно две с половиной тысячи блоков. С кучей пересчета графических координат.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.07.2023 в 11:29
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2023, 12:16   #41
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это с каких пор?

INPUT number и INPUT number 2010 вполне родные для Матрикса.
А вот четверка понимает INPUT number и INPUT number2G (атавизм)
А я не зря указал в скобках Трим и СМШ4.
Блок INPUT number для них отличается от блока INPUT number для Матрикса.

Суть одна: если в программе для матрикса по каким-то причинам окажется неподходящий для него блок, Лоджик об этом не предупредит.

Справедливости ради.
Если специфичные блоки для SMH4, Trim или Matrix попадут в программу для Пикселя или SMH2010, то Лоджик предупреждает и подсвечивает недопустимые блоки.
Также предупреждает, если блоки GSM MODEM или ANALOG MODEM, предназначенные для SMH2010, попадут в программу для любого другого контроллера.

Последний раз редактировалось младшой, 28.07.2023 в 12:37
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 01:55   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Суть одна: если в программе для матрикса по каким-то причинам окажется неподходящий для него блок, Лоджик об этом не предупредит.
Там похоже проверка чисто по наименованию блоков. А тут правила нарушили. Имя осталось а блок другой.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2023, 09:42   #43
alexandr.t
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

добрый день, у нас вышел из стороя SMH2G (перестали работать клавиши), мы купили ему на замену SMH4, но в нём нет программы как я понимаю, где её скачать?, (у нас отопление и гвс с клапанами и насосами)
alexandr.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 11:29   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
добрый день, у нас вышел из стороя SMH2G (перестали работать клавиши), мы купили ему на замену SMH4, но в нём нет программы как я понимаю, где её скачать?, (у нас отопление и гвс с клапанами и насосами)
Её нужно сделать, сделать можно с помощью конструктора.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 12:25   #45
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
2. Если создать программу с блоком INPUT number (Trim, SMH4), скажем, для SMH4, а потом изменить контроллер на Матрикс и загрузить в контроллер,
Это какой-то баг, ядро падать не должно. проверим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 12:37   #46
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это какой-то баг, ядро падать не должно. проверим.
Ядро и не падает. Просто программа не работает как надо.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 12:51   #47
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это какой-то баг, ядро падать не должно. проверим.
Проверили, пока не вижу, чтобы ядро падало.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2023, 13:00   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ядро и не падает. Просто программа не работает как надо.
В сообщении явно написано, что падает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 09:47   #49
alexandr.t
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Её нужно сделать, сделать можно с помощью конструктора.
А готовых стандартных шаблонов нет?, как у того же danfossa, вставляешь флешку и загружаешь нужную конфигурацию.
Просто расключить провода по схеме или настроить пиды я могу, а программу создавать я думаю я не осилю
alexandr.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 10:31   #50
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
А готовых стандартных шаблонов нет?, как у того же danfossa, вставляешь флешку и загружаешь нужную конфигурацию.
Просто расключить провода по схеме или настроить пиды я могу, а программу создавать я думаю я не осилю
Думаю вам сначала нужно ознакомится с тем что такое конструктор, а потом задавать вопросы.
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 12:08   #51
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
А готовых стандартных шаблонов нет?, как у того же danfossa, вставляешь флешку и загружаешь нужную конфигурацию.
Просто расключить провода по схеме или настроить пиды я могу, а программу создавать я думаю я не осилю
Если не в ваших силах поставить галочки и нажать кнопку "Создать проект", то у меня для вас очень плохие новости


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 13:00   #52
alexandr.t
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если не в ваших силах поставить галочки и нажать кнопку "Создать проект", то у меня для вас очень плохие новости
а нельзя из контроллера SMH2G скачать программу и залить её в SMH4 ?
alexandr.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 13:04   #53
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
а нельзя из контроллера SMH2G скачать программу и залить её в SMH4 ?
Нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 13:34   #54
alexandr.t
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
я понимаю что тяжело отвечать на одни и теже глупые воросы, но мы делитанты в этом деле, нам руководство ставит задачи и мы обязаны выполнять
alexandr.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:04   #55
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
я понимаю что тяжело отвечать на одни и теже глупые воросы, но мы делитанты в этом деле, нам руководство ставит задачи и мы обязаны выполнять
В таком случае требуется пойти к руководству, доложить: у нас не достаточно квалификации. Для выполнения поставленной задачи требуется нанять стороннего специалиста (программиста ПЛК).
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:31   #56
alexandr.t
Новичок
 
Регистрация: Jul 2023
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
В таком случае требуется пойти к руководству, доложить: у нас не достаточно квалификации. Для выполнения поставленной задачи требуется нанять стороннего специалиста (программиста ПЛК).
мы только за, но ответ руководства будет как всегда один "денег нет, делайте сами", хорошо что хоть на контролеер дали денег
alexandr.t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2023, 14:58   #57
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
мы только за, но ответ руководства будет как всегда один "денег нет, делайте сами", хорошо что хоть на контролеер дали денег
Ну тут всё просто, если они понимают все риски и готовы покупать новые насосы в случае ошибки программиста то можно и самим
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 03:53   #58
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Править основной экран затрахаетесь. Делал на пробу.
А графики даже не стал.
Ну с графиками особых проблем нет. Это если смарт использовать. В графическом редакторе рисуется шаблон с местами ввода/вывода температур и координатной сеткой. Из графического же редактора берутся координаты реперных точек. Шалон выводится как картинка на экран, поверх него в смарте выводятся температуры на прозрачном фоне. В лоджике по реперным точкам пересчитываются координаты графика и через блоки Line строится график.
С мнемосхемой сложнее. Там желателен специализированный редактор, где каждый фрагмент изображения определяется как отдельный элемент, а не как часть картинки. Обычно подобные редакторы встроены в скада системы. Но там надо иметь возможность импорта/экспорта изображений. Я пользовался редактором, умеющим работать со слоями. Не так удобно, но работать можно.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 18:22 Причина: вложения погибли
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 23:33   #59
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ну с графиками особых проблем нет. Это если смарт использовать.
Я имел ввиду конструкторские макросы в FBD.


Цитата:
Шалон выводится как картинка на экран, поверх него в смарте выводятся температуры на прозрачном фоне. В лоджике по реперным точкам пересчитываются координаты графика и через блоки Line строится график.
Примерно так было сделано в FBD для 2G(i)


Цитата:
С мнемосхемой сложнее. Там желателен специализированный редактор, где каждый фрагмент изображения определяется как отдельный элемент, а не как часть картинки.
С группировками и динамизацией Смарт не дружит совсем


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 12:25   #60
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: MATRIX в конструкторе ИТП (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от alexandr.t Посмотреть сообщение
у нас отопление и гвс с клапанами и насосами
Принципиальная схема ИТП есть?
Схема шкафа есть?

Ну еще бы фотки 2G и блока(ов) расширения.

А если Вы в Питере могли и встретиться.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024