|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
31.05.2021, 11:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
Нет ли каких ограничений. если использовать вход Ain Raw ?
чтобы в меню была возможность поменять тип\пределы датчика |
31.05.2021, 12:19 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
Думаю, вам привычней как раз и будет RAW использовать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.05.2021, 17:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
|
31.05.2021, 18:22 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
Я и ответил, использовать можете) Но вывод параметров в меню, вероятно, вам мало что даст, сам аналоговый вход все равно конфигурируется конфигуратором ФМР.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
31.05.2021, 19:47 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
Цитата:
Бывает, при замене датчика ставят не то, что в проекте, а то что под рукой есть в наличии. |
|
01.06.2021, 10:35 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: макрос Sensor_v3.2m (lite) и FMR
Для этого на макросе входы min/max.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |