|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.12.2020, 14:08 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Управление ЧП по температуре
Добрый день.
Подскажите, в инструкциях не смог найти, я правильно понимаю, что для управления частотным преобразователем нужно в меню конструктора выбрать один из вариантов "регулирование"? Там 4 вырианта: нет, по СО2, по расходу, по давлению. Мне нужно регулирование по температуре. Моя схема в минималках - 2 датчика температуры (в помещении и в канале), частотный преобразователь с входом 0-10В и вытяжной вентилятор подключенный к нему. Контроллер Matrix. Столкнулся с проблемой, что частотник работает на минималках, в начале врубается по номиналу (85%) и постепенно (в зависимости от P и I) доходит до минимального значения установленного в конструкторе (20% в моем случае). Мне нужно поддерживать температуру в помещении, "Компенсация" стоит на авто. В "Параметры" - "Установка температуры" установлено 25гр. Температура в помещении 29.5гр: Но частотник работает на минималках: Я видимо, что-то не так делаю? |
07.12.2020, 14:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480
У вас температура притока ниже уставки, вентиляторы опускают расход. Всё чётко по документации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.12.2020, 15:03 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
"При включенной компенсации уставки (п. 2.9.1) данная уставка температуры будет поддерживаться в помещении" Компенсация у меня стоит на авто, я так понимаю, что должна поддерживаться температура в помещении? В помещении 29,5, установка 25, вентилятор на минимуме. |
|
07.12.2020, 15:55 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
сдвиньте вниз ограничение мин.темп. лето или зима или то и другое сразу.
должно помочь или, измените коэффициенты каскадного регулятора, то что в компенсации, так, чтобы темп. притока стала ниже |
Благодарность от: |
07.12.2020, 16:03 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
Безымянный.png Безымянный1.png Безымянный2.png Безымянный3.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
07.12.2020, 16:26 | #6 | ||
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
Но мне собственно нужно охлаждать помещение (держать температуру 25 градусов), из канала идет холодный воздух. Цитата:
Так, вроде заработало, понял, что не так было. Чуть позже напишу. Последний раз редактировалось Komonec, 07.12.2020 в 16:41 |
||
07.12.2020, 17:44 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Нет, не работает.
Нет, я только на прошлой неделе начал изучать контроллеры Segnetics. По инструкциям все понятно, у меня именно так и настроено и подключено. Как я выше написал, мне нужно регулировать обороты в зависимости от температуры в помещении (держать 25гр). И, как написано в инструкции это можно сделать, нужно включить компенсацию. Она включена у меня на авто, но регулирования оборотов не происходит. Пробовал разные значения, итог один - обороты с номинала уходят на минимальные. Arsie что сделать, чтобы температура поддерживалась не по датчику температуры в канале, а по датчику в помещении? |
07.12.2020, 17:59 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Странно, у вас с ним идентичные проблемы.
Цитата:
Температура поддерживается охлаждающими и нагревающими приборами. Вентилятор - это нейтральный прибор, он не умеет ни охлаждать, ни нагревать. Его задача - дуть. Даже само название функции вас не смущает, вы всё настаиваете на регулировании. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.12.2020, 18:53 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Arsie, это беспочвенные обвинения. Если у Вас с damp конфликт, то меня в него прошу не втягивать.
У меня, как я уже писал, задача простая - управляя оборотами вентилятора (больше не чем управлять) поддерживать температуру в помещении (оборудование нагревает), охлаждающих приборов нет (зато есть холодный воздух за окном). Пару лет назад я решал точно такую же задачу на контроллере Siemens, там получилось все настроить за час, при условии, что я никогда не настраивал подобные контроллеры. |
07.12.2020, 19:02 | #10 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
Уже можно наконец-то посоветовать вам отложить микроскоп в сторону и объяснить, что для забивания гвоздей существует специальный инструмент с названием "мотолок"? Или время ещё не пришло? Цитата:
Сомнения одолевают меня, в словах ваших откровенности (с). Добавлено через 5 минут Бог с вами. Это не обвинения. Это просто любопытство. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 07.12.2020 в 19:16 |
||
07.12.2020, 19:13 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
В чем сказки то? Контроллер Siemens RLU 2xx, инструкция по настройке гуглится за секунды, куча готовых програм, остается выбрать свою, вбить ее и установить температуру, на что там тратить больше часа? |
|
07.12.2020, 19:19 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
По вашему, что Боинг-777, что велик детский с колёсиками боковыми - одинаково сложны в освоении? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.12.2020, 19:29 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Цитата:
Конечно нет, поэтому с матриксом я 2ую неделю сижу. |
|
07.12.2020, 22:43 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Создаёте проект с водяным охладителем и обычными вентиляторами. Выход охладителя назначаете 2-10В и пускаете на управление вентилятором. Вентиляторы будут крутить от 10 до 50Гц, вам вроде это и нужно было.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
08.12.2020, 00:56 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
|
08.12.2020, 10:10 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 167
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Управление ЧП по температуре
Думаю, хватило бы и просто частотника и датчика температуры 0-10В
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |