|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.02.2013, 14:31 | #1 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
У вентустановки только электрокалорифер, водяного нет. Как отключить аварию угроза заморозки после остановки системы в момент продувки? Хотелось бы чтоб установка просто выключилась без записи в журнал аварий. Уменьшать время продувки не хотелось бы.
|
08.02.2013, 14:56 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
Цитата:
Делается так: к сигналам "Режим: Пуск/Стоп" и "Настр: Тканала,авар" подключается мультиплексор, который в положении "Пуск" подаёт уставку из меню, а в положении "Стоп" - значение "-999". Либо просто задайте уставку заморозки заведомо низкую. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.02.2013, 11:56 | #3 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
Время продувки подобрано экспериментально при температуре на улице примерно минус 10, на улице похолодало до 30 и стала эта ошибка появляться. Если время продувки подобрать при этой температуре, то когда потеплеет до нуля и выше калорифер может остаться горячим
|
11.02.2013, 12:18 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
Тогда вам нечего бояться, защита от заморозки потому и срабатывает, чтобы не подавать слишком холодный воздух в помещение. ТЭНы-то уже остужены.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.02.2013, 12:21 | #5 |
Новичок
Регистрация: May 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
Заказчика раздражает эта ошибка и необходимость её сбрасывать. А заказчик всегда прав
|
11.02.2013, 12:34 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Угроза заморозки при продувке электрокалорифера
Она автоматически сбрасывается. Обратите внимание на пункт меню "Тк блок" - он позволит ускорить сброс в вашей ситуации.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |