Smile Диапазон Pt1000 Ni1000 Pt100 100П 100М 50П 50М ТСП1000 ТСП100 ТСП50 ТСМ100 ТСМ50

Откопал на складе PT1000, проверяю его. У него диапазон измерений от -50 до +150, а в макросе для типа "3" (PT1000) стоит -60 и +200. Их, я так понимаю, надо поменять на реальный диапазон текущего датчика?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 11:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение датчика 50М (решено)

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Откопал на складе PT1000, проверяю его. У него диапазон измерений от -50 до +150, а в макросе для типа "3" (PT1000) стоит -60 и +200. Их, я так понимаю, надо поменять на реальный диапазон текущего датчика?
Ради бога, только ничего не трогайте.

-50...150 это не диапазон датчика, это диапазон корпуса датчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 13:15   #3
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диапазон Pt1000

Хорошо) На всякий случай - не важно какой диапазон у термодатчика - макрос 2.2 работает для PT1000 с любым диапазоном, так?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2018, 14:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диапазон Pt1000

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Хорошо) На всякий случай - не важно какой диапазон у термодатчика - макрос 2.2 работает для PT1000 с любым диапазоном, так?
Диапазон чувствительного элемента типа "Pt1000" от -180С до примерно 1700С.

Повторю ещё раз: у вашего термодатчика обозначен рабочий диапазон его корпуса. Что далее 150 он плавится и менее -50 он механически разрушается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 10:18   #5
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диапазон Pt1000

Возник ещё один вопрос по теме - а как корректно отлавливать аварию по термодатчику на SMH2010? Я так понимаю, что если температура упала до -50 и держится ~3 секунды, то можно считать что связь с термодатчиком потеряна? Или корректнее отлавливать аварию по другим признакам?
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 10:43   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диапазон Pt1000

Цитата:
Сообщение от Roll4Repairs Посмотреть сообщение
Возник ещё один вопрос по теме - а как корректно отлавливать аварию по термодатчику на SMH2010? Я так понимаю, что если температура упала до -50 и держится ~3 секунды, то можно считать что связь с термодатчиком потеряна? Или корректнее отлавливать аварию по другим признакам?
Ровно как это сделано в макросе термодатчика. Выход за рабочий диапазон.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 11:13   #7
Roll4Repairs
Member
 
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 56
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Диапазон Pt1000

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ровно как это сделано в макросе термодатчика. Выход за рабочий диапазон.
Спасибо, каким-то образом умудрился проглядеть выход "Авария" в макросе
Roll4Repairs вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024