Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.03.2023, 12:56   #1
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Появляются артефакты на дисплее

Добрый день уважаемые специалисты.Имеет плк CMH 2010 C2010C-2122-01-5 при работе данного плк на дисплеи периодически появляются то буквы то цифры в самих словах.Допустим написано слово пуск и в этом слове в место букв может появится цифра или другая буква или точка или символ.С чем это может быть связно со шлейфом?Аппаратная неисправность или будет достаточно заново перепрошить проект?
2.Мы ищет такой плк на замену может у кого на складе завалялся мы купим.
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 13:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые специалисты.Имеет плк CMH 2010 C2010C-2122-01-5 при работе данного плк на дисплеи периодически появляются то буквы то цифры в самих словах.Допустим написано слово пуск и в этом слове в место букв может появится цифра или другая буква или точка или символ.С чем это может быть связно со шлейфом?Аппаратная неисправность или будет достаточно заново перепрошить проект?
2.Мы ищет такой плк на замену может у кого на складе завалялся мы купим.
Помехи в обмене данными с дисплеем. Разъём шлейфа надо почистить. Если водой не залито.

Хотя, если именно периодически с большим периодом, то просто помехи большие.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 13:26   #3
Smart
Новичок
 
Регистрация: Mar 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Помехи в обмене данными с дисплеем. Разъём шлейфа надо почистить. Если водой не залито.

Хотя, если именно периодически с большим периодом, то просто помехи большие.
Разъем шлейфа имеете ввиду в внутри самого плк крышку нужно вскрывать или разъем rs485 с которого идет опрос оборудования?Если помехи то только заземлять корпус плк?Все сигнальные линии проложены в экранированном кабеле и экран заземлен.
Smart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 13:47   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от Smart Посмотреть сообщение
Разъем шлейфа имеете ввиду в внутри самого плк крышку нужно вскрывать
Да, крышку нужно вскрывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 18:35   #5
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Мне помогала только замена дисплея
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 18:37   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Мне помогала только замена дисплея
От влажности всё происходит. Основная плата под лаком, а дисплеи на то время из Америки шли. Дорого, богато, но влажности не любят.

Я чаще разъёмы видел окислившиеся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 14:06   #7
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
От влажности всё происходит. Основная плата под лаком, а дисплеи на то время из Америки шли. Дорого, богато, но влажности не любят.

Я чаще разъёмы видел окислившиеся.
Контроллер С2010С-1221-81-5 Sn 228983
Следов влажности на плате(ах) я не увидел.
Замечено:
- при включении весь экран в ")"
- символ выводится не в те координаты
- часть символов не соответствуют значению (проверял только цифры)
- экран с другим контроллером работает

Подскажите:
Какие возможны варианты лечения?
Изображения
Тип файла: jpg 20231220_121209.jpg (519.4 Кбайт, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 20231220_125602.jpg (596.0 Кбайт, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 20231220_125613.jpg (530.1 Кбайт, 20 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 14:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Появляются артефакты на дисплеи

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Подскажите:
Какие возможны варианты лечения?
Нет вариантов. А что за следы у разъёмов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024