Matrix 1020-70.
Прошу разъяснений специалиста:
- как распределена память контроллера? (внешней карты нет);
- новый проект ложится поверх старого? Нужно ли расчищать место в памяти для свежего проекта?
- где-то можно увидеть как заполнена память?
- и вообще сколько памяти в контроллере?
SimonS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2021, 11:14   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Ma...trix_v1-11.pdf
стр.7


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2021, 20:17   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

Цитата:
Сообщение от SimonS Посмотреть сообщение
Matrix 1020-70.
Прошу разъяснений
RTFM !
Если доку осилить сложно, то хотя бы это.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 12:47   #4
Gel
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

В руководстве нет всех подробностей, нужно смотреть непосредственно на контроллере.

4 Гб внутренней памяти распределено так:

Код:
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mmcblk0p1  100M  480K  100M   1% /boot/uboot
/dev/mmcblk0p2  976M  605M  305M  67% /
/dev/mmcblk0p3  2.5G  4.0M  2.3G   1% /projects
/dev/mmcblk0p1 -- загрузочный раздел, fat16
/dev/mmcblk0p2 -- раздел с операционной системой и приложениями, ext4
/dev/mmcblk0p3 -- раздел с пользовательскими данными и проектом, ext4
Gel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2021, 16:03   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

Цитата:
Сообщение от SimonS Посмотреть сообщение
Matrix 1020-70.
Прошу разъяснений специалиста:
- как распределена память контроллера? (внешней карты нет);
- новый проект ложится поверх старого? Нужно ли расчищать место в памяти для свежего проекта?
- где-то можно увидеть как заполнена память?
- и вообще сколько памяти в контроллере?
Не задумывайтесь о этом, флеш-памяти под проект вам хватит всегда. Ничего отдельно делать не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:05   #6
SimonS
Новичок
 
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

Доброго дня всем, кто поддержал диалог.
Ясно, что памяти на проект хватит. На мой точно. Спасибо за информацию.
В установке, где я установил контроллер, будут включаться те или иные агрегаты во времени через релейные выходы по стартовой команде от кнопки "ПУСК".
Конечно, глубоко изучать программирование контроллеров из-за одной задачи смысла нет и времени тоже. А вот небольшие программки для тестирования входов и выходов надо подгружать по мере отработки самой установки и технологии работы на ней. Это надо уметь делать самому.
Так вот вот в чем вопрос.
Новая программа чистит место для себя в памяти? Она ложится на место старой? Или рядом. Если рядом, тогда рано или поздно память заполнится.
SimonS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:19   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

Цитата:
Не задумывайтесь о этом, флеш-памяти под проект вам хватит всегда. Ничего отдельно делать не нужно.
Старый проект удаляется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 11:50   #8
SimonS
Новичок
 
Регистрация: Oct 2021
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и память

На этом этапе все стало на свои места.
Огромное спасибо участникам диалога.
Тему можно приостановить. Очень рассчитываю на поддержку в следующих шагах.
SimonS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024