|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.04.2014, 09:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение активного токового выхода
Помогите разобраться со схемой подключения активного токового выхода расходомера к Модулю MC.
В расходомере "Взлет" клеммы токового выхода I и GND. Полагаю клемма I подключается например к AI1, а клемма GND к AGND модуля. Просто не работал с таким оборудованием и не хочется что нибудь спалить. |
25.04.2014, 10:27 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2014, 12:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Инструкция есть http://www.vzljot.ru/doc/details?id=74
|
25.04.2014, 13:51 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2014, 15:24 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Выход есть и даже работает, но он отличается например от датчика давления. Где нужно на вход подать +24 вольта с контроллера, а выход с датчика подключить на AI.
Для активного выхода дополнительное питание не требуется. Достаточно повесить нагрузку и через нее пойдет ток. |
25.04.2014, 15:43 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Цитата:
Либо изъясняйтесь яснее, либо ищите, где заблуждаетесь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.04.2014, 16:48 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Цитата:
А что бы не спалить, рекомендую тестером проверять, на случай "а вдруг". Пунктуация __________________ Я создам свой макрос с секвенсором и фильтрами |
|
25.04.2014, 22:12 | #8 | |
НЕ сотрудник Segnetics
Регистрация: Feb 2006
Сообщения: 540
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Цитата:
Иначе говоря, "+" выхода подайте на клемму AIx, "-" выхода -на клемму AGND. __________________ BANNED Последний раз редактировалось Arsie, 29.04.2014 в 22:57 |
|
26.04.2014, 10:08 | #9 |
Member
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 65
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
по мне так лучше откажитесь от токового выхода, прицепите 485 и опрашивайте, и счётчик и мгновенный расход по модбасу.
__________________ Ковчег был построен любителем, Профессионалы же построили Титаник |
28.04.2014, 07:20 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение активного токового выхода
Спасибо! Как попробую отпишусь.
|