Старый 23.09.2020, 11:56   #1
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Добрый день!
Бывала ли у кого-нибудь такая проблема с экраном: при подаче питания экран начинает быстро мерцать, спустя какое-то время реже, и минуты через две-три горит и отображает как положено? На ночь оставлял в рабочем состоянии, к утру экран опять был потухший и переключения питания не помогали. Полежав несколько дней, опять начал мерцать и вернулся "к жизни".
Куда копать и что посмотреть? Может ли влиять на это разрядившийся элемент питания?


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 12:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран Pixel 1211

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Добрый день!
Бывала ли у кого-нибудь такая проблема с экраном: при подаче питания экран начинает быстро мерцать, спустя какое-то время реже, и минуты через две-три горит и отображает как положено? На ночь оставлял в рабочем состоянии, к утру экран опять был потухший и переключения питания не помогали. Полежав несколько дней, опять начал мерцать и вернулся "к жизни".
Куда копать и что посмотреть? Может ли влиять на это разрядившийся элемент питания?
А с блоком питания всё в порядке при этом?

Если да, то может это начинается вот это: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4099


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:23   #3
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран Pixel 1211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А с блоком питания всё в порядке при этом?
Это произошло сначала в щите, а теперь и на столе, но с другим БП, так что вряд-ли дело в питании. Либо, это уже последствия работы на "плохом" БП...


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Экран Pixel 1211

Цитата:
Сообщение от mike_hvac Посмотреть сообщение
Это произошло сначала в щите, а теперь и на столе, но с другим БП, так что вряд-ли дело в питании. Либо, это уже последствия работы на "плохом" БП...
Может. Меняйте конденсатор. Причина может и не в нём, но это дешёвый способ проверить, если контроллер не на гарантии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 11:48   #5
mike_hvac
Новичок
 
Аватара для mike_hvac
 
Регистрация: Jul 2020
Адрес: СПб
Сообщения: 25
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Экран Pixel 1211

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может. Меняйте конденсатор. Причина может и не в нём, но это дешёвый способ проверить, если контроллер не на гарантии.
Заменил конденсатор. Всё отлично работает.


__________________
Спасибо!
mike_hvac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 14:08   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

https://photos.app.goo.gl/btqy6dg2vFsWBBbY7
конденсатор?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 15:27   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Хз, мож проект на экран ничего не выводит или экран ёк. В сисменю заходит? Ядро прошивает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:11   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Хз, мож проект на экран ничего не выводит или экран ёк. В сисменю заходит? Ядро прошивает?
да, все заходит и прошивает.
если вас смутило мигание - то это проект такой. включаю видимость раз в секунду и меняю инверсию через раз.
я про то, что по краям экрана при инверсии экран по краям "плывёт"
если же вывести только буквы-символы, то этого "плывуна" не видно.
надо было сразу так снять, но чет затупил, завтра, если надо, сделаю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2021, 19:16   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, все заходит и прошивает.
если вас смутило мигание - то это проект такой. включаю видимость раз в секунду и меняю инверсию через раз.
я про то, что по краям экрана при инверсии экран по краям "плывёт"
если же вывести только буквы-символы, то этого "плывуна" не видно.
надо было сразу так снять, но чет затупил, завтра, если надо, сделаю
А, это видео. Первый раз показало только статичную картинку.

Дисплей деградировал уже. От температуры. Конденсатор не поможет, но махнуть его полезно - ему несладко жилось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 06:41   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А, это видео. Первый раз показало только статичную картинку.

Дисплей деградировал уже. От температуры. Конденсатор не поможет, но махнуть его полезно - ему несладко жилось.
такое ощущение что в нем задержка вкл/выкл пикселей включилась, обычно при деградации пиксели просто тухнут или притухают, контрастность падает и становится неравномерной, а тут именно динамическая контрастность плавает
вот еще видос, вроде лучше видно
https://photos.app.goo.gl/6avAT455P5kM3xZ16
слева норм, справа - да.

p.s. не, прогрелся и стало вот так
https://photos.app.goo.gl/57v4ZDoD7LZDqjHg6
все-таки деградация

но текст все равно выводит нормально, без засветки
https://photos.app.goo.gl/FzDha4wxVfiErcx48


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 17.08.2021 в 06:56
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2021, 10:15   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
такое ощущение что в нем задержка вкл/выкл пикселей включилась, обычно при деградации пиксели просто тухнут или притухают, контрастность падает и становится неравномерной, а тут именно динамическая контрастность плавает
У вас просто начальная стадия, ограниченная подвижность. Потом появляются пятна - это подвижность уже не двигается вообще.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 17.08.2021, 14:00   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мерцает экран Pixel 1211 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У вас просто начальная стадия, ограниченная подвижность. Потом появляются пятна - это подвижность уже не двигается вообще.
понятно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024