Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 10.07.2023, 17:07   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Модем (нет проблемы)

Доброго дня!
Подскажите, а какой сейчас можно модем купить чтобы подключить к SMH4 и использовать для посылки СМС? ICM больше не производится, что можно купить вместо него?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 17:40   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Для пересылки сообщений можно использоваться телеграмм-бота.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 18:20   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Для пересылки сообщений можно использоваться телеграмм-бота.
Ну да без канала связи точно получится.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 18:30   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну да без канала связи точно получится.
Поставить роутер с модемом).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 18:38   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Поставить роутер с модемом).
Вопрос был именно про СМС. А так да можно и оптику к контроллеру протянуть.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 18:41   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вопрос был именно про СМС. А так да можно и оптику к контроллеру протянуть.
Предложил бота как альтернативу смс.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 18:51   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Это совершенно разные каналы связи.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2023, 19:01   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Это совершенно разные каналы связи.
Я понимаю вас, тем не менее у меня на счету достаточно случаев, когда заходили в вопросом "какой модем купить", которые решались предложением бота.


Можете попробовать написать сюда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 10.07.2023 в 19:35
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 09:49   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Для пересылки сообщений можно использоваться телеграмм-бота.
В данном случае обошлись ботом. Объект в городе, удалось убедить заказчика затянуть проводной интернет прямо до контроллера. Заказчик остался доволен, он оказался большим поклонником телеграмма
Но на будущее хотелось бы иметь решение с модемом. Хотя конечно можно решить этот вопрос и с помощью роутера со встроенной сим-картой.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 13:47   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В данном случае обошлись ботом. Объект в городе, удалось убедить заказчика затянуть проводной интернет прямо до контроллера. Заказчик остался доволен, он оказался большим поклонником телеграмма
Но на будущее хотелось бы иметь решение с модемом. Хотя конечно можно решить этот вопрос и с помощью роутера со встроенной сим-картой.
Хотелось бы еще добавить. Сегодня по просьбе заказчика добавлял в систему запрос статуса оборудования. В разделе СМС оповещения добавил команду управления. Оказалось что эта функция с телеграм-ботом не работает.
В итоге реализовал не очень красивое решение. Сделал битовую Shared Memory переменную на запись и через блок OR посадил ее на другую Shared Memory переменную для чтения. И при изменеии ее в 0 или 1 сделал сообщение в котором высылаются показания датчиков системы и статусы основных узлов.
Чем мне не нравится такое решение - нужно посылать команду (я эту переменную на запись назвал Status) И значение 0 или 1. Если она в 0 надо послать 1, если в 1 - 0. Тогда пользователю приходит сообщение о состоянии системы и основные параметры. В идеале нужно чтобы это была просто команда (status, start, stop или любая другая на "человеческом" языке)... Как сделать чтобы посылать всегда status 1 и при этом чтобы инвертировалась читаемая переменная, я пока придумать не смог.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 14:16   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Чем мне не нравится такое решение - нужно посылать команду (я эту переменную на запись назвал Status) И значение 0 или 1. Если она в 0 надо послать 1, если в 1 - 0.
Напишите название булевой переменной, не задавая значение, таким образом секундный импульс подается.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2023, 14:32   #12
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите название булевой переменной, не задавая значение, таким образом секундный импульс подается.
Точно. Работает. Спасибо. Надо как-то это в мануале отобразить...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 08:58   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Напишите название булевой переменной, не задавая значение, таким образом секундный импульс подается.
Хотел добавить... в руководстве к боту написано что если просто написать имя переменной для записи то бот покажет текущее значение. Но вот для битовой переменной - бот не возвращает текущее значение а посылает секундный импульс. Вообще для того, для чего я использую битовую переменную это хорошо. Но в руководстве об этом ничего не написано...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2023, 11:22   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Хотел добавить... в руководстве к боту написано что если просто написать имя переменной для записи то бот покажет текущее значение. Но вот для битовой переменной - бот не возвращает текущее значение а посылает секундный импульс. Вообще для того, для чего я использую битовую переменную это хорошо. Но в руководстве об этом ничего не написано...
Да, руководство надо обновить, там и системные команды и отчеты не отображены, займусь этим.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 05:16   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Да, руководство надо обновить, там и системные команды и отчеты не отображены, займусь этим.
Периодически на объекте наблюдаются перебои с электричеством. При одном таком перебое недавно чат-бот не запустился. Хотя контроллер оборудованием управляет, технологический процесс в работе... Поеду сегодня или завтра отофрматирую контроллер и все загружу заново.... но это не дело...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 11:22   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Периодически на объекте наблюдаются перебои с электричеством. При одном таком перебое недавно чат-бот не запустился. Хотя контроллер оборудованием управляет, технологический процесс в работе... Поеду сегодня или завтра отофрматирую контроллер и все загружу заново.... но это не дело...
В админке он был в статусе "остановлен"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 16:25   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В админке он был в статусе "остановлен"?
Не знаю. Я пока на объект не попал. Завтра с утра поеду.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2023, 17:42   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не знаю. Я пока на объект не попал. Завтра с утра поеду.
Уточните этот момент. И если сможете повторить - расскажите мне как.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 04:29   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Уточните этот момент. И если сможете повторить - расскажите мне как.
Выкл/вкл питания. Возможно короткий в 1-2 секунды (не удивлюсь если при этом еще и несколько хлопков). Вообще эта система работает жутко нестабильно и периодически "виснет" - отваливается модуль FMR подключенный через MTBUS к SMH4. В таком зависшем режиме телеграмм бот тоже не работает. Выкл/вкл питания раньше помогало, в последний раз - управление системой заработало но вот ТГ бот не заработал.
Планирую сегодня отформатировать контроллер свежим лоджиком, все заново загрузить в контроллер. Если будут опять проблемы с нестабильностью работы системы - буду включать логи и бомбить техподдержку.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 11:23   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Бот то при этом в админ-панели был остановлен или запущен?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2023, 19:59   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Бот то при этом в админ-панели был остановлен или запущен?
Сегодня был на объекте. Более подробно описал свои эмоции от этой увлекательной поездки на почту техподдержки. А кратко - в админ-панели бот был запущен, писал что подключено 2 пользователя но фактически не работал. Выкл/вкл бота в админ-панели оживило его. А потом началась жесть, когда я попытался обновить ядро и все загрузить заново.... читайте что написал в техподдержку.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 12:34   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А потом началась жесть, когда я попытался обновить ядро и все загрузить заново.... читайте что написал в техподдержку.
Видимо там мягко выражаясь слова.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 12:58   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Видимо там мягко выражаясь слова.
Да. На ровном месте - приехал обновить в контроллере ядро (отоформатировать), перешить обратно ту же самую программу, просто из последнего лоджика, и восстановить работы VNC и чат-бота. В итоге сорвал на пол дня работу аппарата МРТ. Первый раз такой жесткий подкол....
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 13:32   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Да. На ровном месте - приехал обновить в контроллере ядро (отоформатировать), перешить обратно ту же самую программу, просто из последнего лоджика, и восстановить работы VNC и чат-бота. В итоге сорвал на пол дня работу аппарата МРТ. Первый раз такой жесткий подкол....
Жалко нет с собой моего ноута, сделал бы скриншот. Там:

1) Все версии ТИА портала, включая те, где ещё отдельно степ 5/7 и винсс

2) Все версии АВВ-шного софта с современного на 15 лет назад

3) .... ещё перечисления 7-8 производителей

Почему? Потому что описанная вами ситуация является рядовой в работе наладчика. Я миллион раз уже ездил по версиям вперёд-назад, чтобы подобрать рабочую в данный момент. Я не помню ни одного производителя, у которого это не пришлось бы делать. Сегнетикс из них далеко не на самом первом месте по геморройности. Если я еду на запущенный объект, на котором точно известна версия софта, то она уже заранее приготавливается, если вдруг на последней что-то пойдёт не так.

Вот мой вердикт как наладчика, а не как сотрудника техподдержки: полдня радости вы устроили себе самостоятельно. Я тоже был таким в 00-е и огребал тонны геморроя, когда свежий софт сименса проект даже открывал через ж-пу. Или АВВшный софт говорил, что в контроллере неподходящая операционка, которую он отказывается обновлять. И т.д.

А теперь как сотрудник техподдержки: мы искренне сожалеем, что что-то пошло не так. При исправлении ошибок в лоджике или при добавлении функций иногда бывает так, что в каких-то сценариях это нарушает работу. В этом случае вы св самые короткие сроки исправляем проблему. Нововведение в свежем лоджике - это расширения буферов памяти для работы со слейвами и переработка драйвера для ускорения в несколько раз построения очереди запросов. Похоже это как-то повлияло на ваш конфиг. Как - мы сейчас не знаем, но выясним и исправим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2023 в 13:45
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 13:42   #25
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Жалко нет с собой моего ноута, сделал бы скриншот. Там:

1) Все версии ТИА портала, включая те, где ещё отдельно степ 5/7 и винсс

2) Все версии АВВ-шного софта на 15 лет назад

3) .... ещё перечисления 7-8 производителей

Почему? Потому что описанная вами ситуация является рядовой в работе наладчика. Я миллион раз уже ездил по версиям вперёд-назад, чтобы подобрать рабочую в данный момент. Я не помню ни одного производителя, у которого это не пришлось бы делать. Сегнетикс из них далеко не на самом первом месте по геморройности.
Так в итоге я и откатился на старый лоджик и ядро контроллера. Но до этого я потратил где-то 2 часа времени на различные манипуляции, форматирование, загрузку программы, пляску с бубнами и т.д. А хотел сделать всего лишь рекомендуемое Вами первое действие на любую проблему с контроллером - отформатировать контроллер последним ядром и загрузить программу последним лоджиком. Времени у меня было с 8 утра до 9. К этому времени МРТ нагрелся и к 10-ти уже отлючился по защите. После пуска - еще час восстанавливали работу оборудования.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 13:47   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Так в итоге я и откатился на старый лоджик и ядро контроллера.
Если от нас нет прямого совета это делать, то не нужно и начинать при крайне ограниченных временнЫх ресурсах.

Когда время есть, да, я бы тоже обновил весь софт и т.д. А если у меня час, то при отсутствии явных показаний ничего не трогал бы. Проверил бы то, что просит ТП, снял логи и восстановил работу "как есть". И потом уже разбирался с этим всем и пинал ТП по полной.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2023, 13:57   #27
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если от нас нет прямого совета это делать, то не нужно и начинать при крайне ограниченных временнЫх ресурсах.

Когда время есть, да, я бы тоже обновил весь софт и т.д. А если у меня час, то при отсутствии явных показаний ничего не трогал бы. Проверил бы то, что просит ТП, снял логи и восстановил работу "как есть". И потом уже разбирался с этим всем и пинал ТП по полной.
Да, я на будущее это учел для себя.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 26.11.2023, 12:56   #28
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Нужен модем, который можно КУПИТЬ на сегодняшний день без проблем. Гос заказчик требует СМС. Телеграм бота не хочет. Что вы можете предложить? Контроллер SMH4.
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 19:15   #29
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Нужен модем, который можно КУПИТЬ на сегодняшний день без проблем. Гос заказчик требует СМС. Телеграм бота не хочет. Что вы можете предложить? Контроллер SMH4.
любой модем c Modbus RTU
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2023, 21:35   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
любой модем c Modbus RTU
Какая связь между Модбасом и СМС?
Постоянно работаю с модемами и не припоминаю с Модбасом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024