|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
30.12.2014, 22:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2014
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Универсальный вход Pixel (решено)
Уважаемые коллеги, столкнулись со следующей особенностью.
Значение на короткозамкнутом на землю входе AIN5 контроллера в режиме 4..20mA составляет 144 единицы (для наших замеров это порядка десяти процентов), при подключении датчиков (проверено на нескольких разных) в соответствии с инструкцией значение составляет порядка 6090, что больше значения, указанного в инструкции (5898). Можно ли пролить свет на эту ситуацию? |
31.12.2014, 10:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Универсальный вход Pixel
Цитата:
Полный диапазон примерно 30000 - округлим для простоты. Погрешность по РЭ равна 1% от диапазона, т.е. 300. 6090-5898 = 208. Что касается 144 на замкнутом входе - вход не зря нормируется в стандартном диапазоне 4(четыре!)..20мА, а не 0(ноль!)..20мА. Погрешность при измерении тока менее 4 мА не нормирована. Да и на 0..10В будет то же самое. Ибо АЦП Пикселя при 0В имеет бесконечную погрешность. Реально диапазон начинается с 0.1В примерно-округлённо. Теперь поговорим об реальной жизни. Введите коррекцию нуля (т.е. прибавьте к результату измерения вычисленную погрешность), наклон кривой измерения отличается очень высокой повторяемостью, поэтому в коррекции не нуждается. Выйдете на вполне достижимые 0.1% погрешности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 31.12.2014 в 12:27 |
|