По умолчанию проверка связи слейвом (решено)

для мастера есть блок Slave (Link), как для слейва организовать что либо подобное без излишних усилий? ( журнал аварий хранится на слейве, хочется вносить в него событие по пропаданию связи с мастером)
Или все таки придется городить что нибудь типа петли - мастер запрашивает у слейва переменную и передает ее обратно, на слейве соответственно она сравнивается.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 16:12   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: проверка связи слейвом.

Устроить биение. С одной стороны счетчик передает значение, с другой стороны регистрируется изменение значение, если значение перестало меняться - обрыв связи.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 16:19   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проверка связи слейвом.

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
для мастера есть блок Slave (Link), как для слейва организовать что либо подобное без излишних усилий?
Блок Device(link), если слейв опрашивается одним мастером.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2022, 16:27   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: проверка связи слейвом.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Блок Device(link), если слейв опрашивается одним мастером.
спасибо, то что надо
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024