|
Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.03.2013, 13:23 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Прошивка ядра на SMH-2G
По просьбе Арсения создаю данную тему... Предыстория такова, здесь выложена часть переписки: "Указанная на Вашем сайте последовательность прошивки ядра контроллера SMH 2G (серийный номер 175432, версия ядра на нем 04.267.004, С/Н 0000072803, модификация изделия 4221-01-Х) не приводит к желаемому результату. Контроллер определяется, про попытке обновить ядро запускается отсчет 30 секунд, в этот интервал времени питание с контроллера на 10 секунд снимается и потом подается вновь. Отсчет времени доходит до 0 и на этом процесс заканчивается, ядро соответственно не прошивается. Предпринимались попытки прошить контроллер выключением питания до начала процесса прошивки и включением его до того как программа прошивки досчитает до 0. Безуспешно...." От Арсения был получен ответ: "Случай уже разобран на форуме. Отключите батарейку."
В продолжение темы... "Воспользовался Вашим советом по отсоединению батареи от контроллера при прошивке ядра. Результат точно тот же. Проблема решилась только прошивкой через гипертерминал конвертером USB-RS485. У Вас есть что сказать по этому поводу?" Ответ Арсения: "Могу сказать, что это один их описанных в документации способов." Если я правильно понял ответ разработчика, на данный момент из двух способов решения проблемы - прошивки ядра - остался один, не самый удобный для пользователя. Потому есть предложение поправить это в хелпнике и добавить упоминание о необходимости отключения батареи контроллера... |
18.03.2013, 13:31 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Версия лоджика?
Модель конвертера? Версия операционной системы? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2013, 15:18 | #3 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Данная процедура прошивки была опробована на обычном стационарном компе с реальным СОМ-портом и на ноутбуке с адаптером USB-COM Aten UC-232A, операционка обоих компов Windows XP SP3. Версия SMLogix 3.24.0289
|
18.03.2013, 15:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Версия лоджика 3.24.322 работает аналогично?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
18.03.2013, 21:32 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Не проверял... Если Вы не против,я займусь другой,своей работой,а не поиском и перебором рабочих версий для решения проблемы прошивки ядра. В жизни еще так много интересного и непознанного
|
19.03.2013, 10:40 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Использование последних версий софта - это как бы изначально и есть экономия вашего времени.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2013, 12:14 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Цитата:
PS я не жалуюсь, вы молодцы, что своевременно устраняете глюки и выкладываете исправления, но как-то вот хочется чтобы таких моментов было по меньше. |
|
19.03.2013, 13:22 | #8 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Цитата:
Причём я не о нашем оборудовании - это актуально абсолютно для всех. В том числе Сименсы/Бековы со товарищи. Так вот. О чем я. Найдя глюк в старой версии я никогда не начинаю поднимать по этому поводу бучу, т.к. в этом нет никакого практического смысла. Глюк может быть уже давно исправлен. Цитата:
Т.е. если новый лоджик просит новые ядра, то они у вас уже есть на диске и ничего дополнительно скачивать не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
19.03.2013, 13:43 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Цитата:
Насчет новых версии софта... я вот обычно стараюсь "до последнего" не обновлять СМлоджик... только преед выездом в коммандирову обычно выкачиваю последнюю версию. |
|
19.03.2013, 14:17 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Поступаю абсолютно наоборот - перед командировкой всё должно быть проверено!
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2013, 14:27 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Так вот я перед выездом и выкачиваю последние версии. Только я их не устанавливаю а "ложу про запас". А как делать наоборот - я что-то себе и не представляю... к примеру я преед выездом обычно занимаюсь проектированием шкафов, администраивными задачами по распределению работы, закупками материалов, датчиков и т.д. и т.п. Очень редко последнее время мне перед выездом удается заниматься подготовокой ПО для контроллеров... (правда полседнее время типовые решения мы зашиваем и тестируем сразу при сборке, благо для этого теперь есть время и ресурсы). Поэтому обычно перед выездом у меня стоит на буке последняя версия ПО, с которым я до этого работал на объекте (или иногда у себя дома), и инсталлы последних версий...
|
19.03.2013, 16:47 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Я - ленивый человек. Мне удобнее готовить ПО, сидя в кресле в кондиционированном воздухе офиса, а не в как правило грязном и далёком от климатического комфорта помещении. В итоге я немало времени экономлю чисто на более удобных условиях труда.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.03.2013, 17:50 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
Я также предпочитаю делать это в офисе, и меньше на объекте. Однако реалии моей работы последнее время редко дают мне такю роскошь. Я и начальник отдела автоматизации и проектировщик и программист и наладчик ответсвенный за закупку комплектующих (хорошо хоть не монтажник еще до кучи)... есть еще пара инженеров но они пока что заменить меня не могут и делают часть "рутины"... одного пытаюсь научить программить контроллеры но пока еще все в стадии начала обучения... вот как-то так. Ежели бы я только программил то тоже скорее всего большую часть программ готовил бы сидя в удобном кресле...
|
28.03.2013, 15:51 | #14 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос: Прошивка ядра на SMH-2G
Добрый день!
Возникла такая проблемка. После обновления ядра до 04.275.004, в SmLogix контроллер не находится. Но при этом дает обновить ядро снова. В сервисном меню адрес 1 скорость 115200. Что с этим делать и как с этим бороться? Контроллер SMH 2G, sn:54271 Модиф. изд: 4222-01-2 SmLogix 3.25.0016 |
28.03.2013, 16:53 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Вопрос: Прошивка ядра на SMH-2G
Цитата:
это SMH2G-42x1-01-2-ver275.sim или это SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim ? |
|
28.03.2013, 17:01 | #16 |
Новичок
Регистрация: Mar 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
На контроллере нацарапано 4221 01 2 соответственно прошивка должна быть SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim ?
|
28.03.2013, 17:16 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Прошивка ядра на SMH-2G
какая все таки модель у вас ?
Модиф. изд: 4221-01-2 Модиф. изд: 4222-01-2 такое ядро и ставьте: SMH2G-42x1-01-2-ver275.sim SMH2G-42x2-01-2-ver275.sim |