|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.11.2018, 11:58 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Макрос термодатчика всего до 200 С
У меня термопреобразователь Pt100 с диапазоном -50...+500 С. Мне нужно измерять температуру примерно до 350 С. Использую макросы термодатчиков V 1.9 и V 2.2. - в них ограничение до 200 С. Как их разогнать
до 500 С? |
28.11.2018, 12:13 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Макрос термодатчика всего до 200 С
Цитата:
Дальше посмотреть, не вылетает ли сигнал датчика за диапазон входа применяемого контроллера. Одно дело макрос, другое дело физические возможности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.12.2018, 22:58 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Макрос термодатчика всего до 200 С
вот, например, универсальный макрос термодатчика: ставь что хочешь по характеристике и работай. Характеристика в википедии.
|