|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.06.2021, 05:41 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропадает связь по ethernet
Всем привет.
На объекте установлен комп с МастерСкада и Инсатовским ОРС-сервером. Подключен к разветвленной локалке с несколькими коммутаторами и разношерстным оборудованием (IP адреса оборудования не дублируются, проверено). В том числе там десяток контроллеров (SMH4 и 2Gi) для опроса которых данный комп предназначен. И периодически бывает, что связь компа с контроллерами пропадает. Иногда с одним или несколькими, иногда вообще разом со всеми. Потом обычно восстанавливается самостоятельно (без перезагрузок и передергиваний шнуров). Время восстановления разное, от нескольких секунд до часа. Связь пропадает полностью, не только ОРС-сервер данные не читает, но контроллеры вообще не пингуются с компа. Но самое интересное, что если при отсутствующей связи в Лоджике через "Поиск и диагностика" отправить широковещательный запрос, то контроллеры Лоджиком обнаруживаются. И сразу пинговаться начинают и связь с ОРС появляется. Такое было уже несколько раз, непохоже на совпадение. Вопрос к разбирающимся в сетях - такое в принципе возможно, чтобы запрос Лоджика потерянную связь восстанавливал?? |
22.06.2021, 07:15 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Как проверяли?.
В ответ на ping может прийти Заданный узел недоступен, Превышен таймаут запроса. Бывает отключены ответы на ICMP запросы (обычно у компов). arp -a при этом покажет одинаковые IP адреса с разными MAC. Свич по ICMP запросу перенастраивается. Далее комп ведет обмен, что опять приводит к перенастройке свичей. Одинаковые MAC адреса так же не исключены. Изолировать производственную сеть. Убрать маршрутизаторы с WiFi (или поотключать WiFi). Может быть 2 DHCP сервера в сети (отключить все умные маршрутизаторы типа Dlink или перевести их в режим свичей). __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
22.06.2021, 09:06 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 561
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
38 раз(а) в 30 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
|
22.06.2021, 10:41 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Свитч получает множество пакетов со всех интересных автору узлов и может перенастроить таблицы. Это временно восстановит работоспособность.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2021, 15:40 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Мы заметили, что если первыми включить компьютеры, то один модуль не управляется. Если первым включить модуль, то управляется. Так же можно было восстановить управление выдернув определенный кабель и вставив его обратно. Как оказалось где-то в дебрях стоял DLINK и раздавал адреса по DHCP дополнительно к основному. А у модулей адреса фиксированные. В помощь есть MXview от MOXA. Показывает карту сети. Возможно этой проге нужен умный свич. У нас в сети есть от HP и от MOXA __________________ В жизни 2 правила успеха: 1 Не говори всего что знаешь 2 ... |
|
15.08.2021, 12:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
У нас такая же хрень (пропадание связи). Имеется порядка 10 городов, в каждом от 3 до 7 установок на матриксах. Вопрос пока не решен.
Кроме пропадания связи идут некорректные данные (после растяжки). кто-нибудь может про нее что-либо сказать? Я ее просто не использую и данные ОК. На Матриксах модули PNA-018. Используем только LAN 2 в статическом режиме. Проекты грузили с галочкой "загрузить настройки с проектом" из-под 32-го Лоджика. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
16.08.2021, 16:09 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Если "передёрнуть" не поможет, то нужно включить отладочный лог, ещё раз "передёрнуть" и прислать лог нам. Будет понятно, что происходит. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.08.2021, 15:23 | #8 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
На объекте несколько контроллеров Matrix с модулями NA-017, подключенных к компьютеру через локалку. В данный момент один контроллер по сети не опрашивается (локально продолжает работать и управлять оборудованием). Контроллер с компа пингуется. В Лоджике (3.32.0173) через "поиск и диагностика" находится, но если выбрать его и нажать "считать свойства", то только появляется надпись "считываются свойства". Через несколько секунд надпись исчезает, поле свойств остается пустым. Больше исходных данных пока нет. В чем может быть дело, что проверить? Просто странно, что пинг есть, Лоджик видит контроллер, но считать свойства не может. И ОРС-сервер тоже из контроллера ничего вытянуть не может
|
19.08.2021, 09:48 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
25.08.2021, 11:34 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Всем привет! Есть ли какая информация по логам?
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
25.08.2021, 12:18 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
К сожалению со времен 3.32 лоджика много исправлений было, нужны логи с 3.33 версией ПО хотя бы, в идеале - с актуальной.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.08.2021, 12:43 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
ЗЫ: Пробовал 3.34 был не в восторге, пришлось вернуться на 3.32. __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
25.08.2021, 15:55 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Мало информации. Дадите обратную связь по 3.34?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.08.2021, 22:59 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Скачал актуальную версию 3.33.0258, попробовал загрузить проект по Эзернету - такая же хрень как и в 34: превышено время ожидания....
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
26.08.2021, 10:22 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Снова вернулся на 3.32 - все грузится нормально...
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
26.08.2021, 10:58 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Можно проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.08.2021, 12:39 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Проект прилагаю
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
26.08.2021, 16:41 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Какие mac-адреса по ip контроллеров обнаруживаются?
Ваш проект буду смотреть в версиях 3.33 и 3.34. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.08.2021, 17:14 | #19 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 79
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
День добрый!
В эту тему пиши, поскольку рядом..... Есть ПЛК Матрикс 1021-70 с установленным модулем NA-018. На ПЛК загружена стандартная программа hvac (Logix 3.32.0173) , установлен пакет VNC. С этим все более менее.... В смконфиг норм заходит, порты работают. Далее... Есть ТРИМ 5, в который загружен стандартный пульт HVAC (Logix 3.32.0173). Подключение по MB RTU с Матриксом - ОК. По Eternet через NA-018 - не ОК. Кабель Ethernet физически норм. Проверялась связь ТРИМ 5 с ноутом, все коннектится (и даже VNC). Вопрос, так оно задумано или я что-то не то делаю, из-за чего ТРИМ5 с Матриксом посредством сетевого модуля 018 не АЛЁ? |
26.08.2021, 17:39 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
|
26.08.2021, 18:13 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
но в чумадане всегда валяются и прямой и кросс. всегда беру на угад любой и подключаюсь к любому из 2gi smh4 и т.д. |
|
26.08.2021, 18:19 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
кроссовером. |
|
26.08.2021, 20:21 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
B4:BC:7C:5E:4A:00
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
27.08.2021, 01:50 | #24 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 79
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Не знаю, кроссоверный или "джиповый" ) Суть в другом. Обычный колхозный кабель цепляется к модулу NA-018, а другим концом к Wifi репитеру. Захожу спокойно через вэбморду на матрикс в смконфиг по прописанному адресу через Вифи на ноуте без каких-либо танцев с бубном. Также захожу на ТРИМ5, тоже без танцев. А вот стыковка ТРИМ-Матрикс по MB TCP с пультом hvac - тишииииина.
|
27.08.2021, 02:26 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Хотя настроек Ваших контроллеров никто не видел. |
|
27.08.2021, 06:44 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
|
|
27.08.2021, 13:51 | #27 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Этот проект у меня грузится и подключается в отладке и по usb, и по ethernet. По возможности проверьте у тебя подключение в отладке по юсб.
Каким образом мак-адрес узнали? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.08.2021, 01:20 | #28 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 79
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Ну уж с этим то все в порядке. Выше было указано, что залит проект стандартный hvac в матрикс и стандартный пульт в Трим5. Соответственно матрикс является слейвом для Трима. Адреса все проверены и корректно выставлены! Почему то с pixel-ем ( с модулем pna-23) при прочих равных условиях, все Ок. А с Матриском + na-018 - бяда. Вот, что скажет, про такую "связку" уважаемая техподдержка? Где-то тут кроется тайна))?
|
28.08.2021, 10:43 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Цитата:
Вот странно, 32-я версия становится без проблем, даже поверх 33-ей, и работает. А вот 33-я стоновится хз как. Из-под нее могу только деб пакет установить. Это что касается версий и кстати, 34-я версия ведет себя также как 33-я. Но основной вопрос в другом. При работе со СКАДой (4-ка) специалисты по СКАДе утверждают, что периодически пропадает связь... Куда копать? Как проверить, что контролер работает нормально (на предмет связи)? Они мне мозг выносили с данными, но как выяснилось, long читали задом наперед, потом растяжка фуфло толкала. Вопрос со связью так и не решен... __________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
|
29.08.2021, 11:19 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь по ethernet
Тайна проста: прекратите использовать старый софт.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |