Доброго дня!
Смотрите ситуация такая: Контроллер Матрикс 10-21-70 с NA-18. подключен как слейв к матриксу 11-21-70 с NA-18, установленному годом ранее. Общаются по МодБас ТСР причем связь стабильна.
Первый и второй матриксы подключенны через СМ коннект к своим серверам. Так вот если второй Работает стабильно, То первый постоянно отваливается, Помогает только вкл/выкл сервиса СМ коннект через системное меню. Перезагрузка питанием связь не востанавливает.
Есть какиенибудь мысли по этому поводу? Форматировал из 264го лоджика.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2023, 15:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Первый и второй матриксы подключенны через СМ коннект к своим серверам.
Что из себя представляют эти серверы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 10:20   #3
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что из себя представляют эти серверы?
Первый SMConnect на контроллере SMH4? второй на арендуемой площадке, как организован мне неизвестно, надо уточнять у админа. Отваливается тот что подключен к SMH4/
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 14:10   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Первый SMConnect на контроллере SMH4? второй на арендуемой площадке, как организован мне неизвестно, надо уточнять у админа. Отваливается тот что подключен к SMH4/
Версии софта SMH4 какие? С часами у него всё в порядке?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2023, 17:58   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Контроллер Матрикс 10-21-70 с NA-18. подключен как слейв к матриксу 11-21-70 с NA-18, установленному годом ранее. Общаются по МодБас ТСР причем связь стабильна.
Первый и второй матриксы подключенны через СМ коннект к своим серверам.
Пытаюсь понять зачем нужен такой огород и не понимаю. Зачем вообще нужен второй сервер СМ коннект?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 09:44   #6
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Пытаюсь понять зачем нужен такой огород и не понимаю. Зачем вообще нужен второй сервер СМ коннект?
Интересный вопрос! Заведено до меня, приходится с этим жить. Тот сервер Что поднят на контроллере СМХ4 используется для отладки и доступа по VNC. Второй для ЛК заказчиков. Да и вообще для меня все эти VPN пока еще темный лес. Разбираюсь помаленьку. Кстати! провайдер на котором сейчас стоят эти контроллеры вообще заблокировал VPN. И связи нет никакой.


Добавлено через 49 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версии софта SMH4 какие? С часами у него всё в порядке?
Проверю в понедельник.

Последний раз редактировалось Ilya J., 18.12.2023 в 11:40
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2023, 20:16   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Интересный вопрос! Заведено до меня, приходится с этим жить. Тот сервер Что поднят на контроллере СМХ4 используется для отладки и доступа по VNC. Второй для ЛК заказчиков.
Значит Вы пытаетесь получить ответ на вопрос который толком даже не можете задать. Без полной топологии сети это беспредметный разговор.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 11:47   #8
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Версии софта SMH4 какие? С часами у него всё в порядке?
Доброго дня! С часами все нормально, но судя по картинкам ПО контроллера требует обновления уже давно. Буду перепрошивать. Только один вопрос! Контроллеры подключеные на данный момент к этому серверу не попросят также обновления и перепрошивки?
Изображения
Тип файла: jpeg ПО.jpeg (89.3 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpeg ПРогр.jpeg (131.6 Кбайт, 20 просмотров)
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 12:20   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
судя по картинкам ПО контроллера требует обновления уже давно. Буду перепрошивать.
Если это только сервер SMConnect то обновление не имеет смысла.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 05:25   #10
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Если это только сервер SMConnect то обновление не имеет смысла.
Чуть чуть помогло, пока так.
Изображения
Тип файла: jpg VPN1.JPG (33.0 Кбайт, 43 просмотров)
Тип файла: jpg xdfgh.JPG (33.8 Кбайт, 30 просмотров)
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 10:27   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Упс! Начиналось с двух, а тут вагон и маленькая тележка.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 15:43   #12
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Упс! Начиналось с двух, а тут вагон и маленькая тележка.
Больше ста было. Из них треть действующих, из которых десяток в сети был. Сейчас 50 и все в сети
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2023, 15:58   #13
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
Больше ста было. Из них треть действующих
Для контроллера это уже много.
Таr что в итоге помогло? Полное форматирование с переустановкой SMConnect?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 05:32   #14
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Для контроллера это уже много.
Таr что в итоге помогло? Полное форматирование с переустановкой SMConnect?
Приветствую!
Если говорить про сервер на контроллере, то почистили от лишних клиентов (кстати сколько контроллер смх4 может везти на себе?), пока связь вроде стабильна. Про два матрикса о которых говорилось ранее, один (1021-70) вчера опять отвалился, ему как выяснилось помогает перевтыкание провода изернет. Сейчас жду когда на объекте поменяют роутер.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 05:50   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Alexey_Vakh Посмотреть сообщение
(кстати сколько контроллер смх4 может везти на себе?),
тоже интересно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 16:02   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
тоже интересно
И мне тоже. VPN кушает ресурсы на каждое соединение. Да и весь трафик между клиентами идет через контроллер с СМКоннектом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2023, 16:25   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Тут были исследования по 2Gi.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
2 благодарности(ей) от:
Старый 20.12.2023, 16:48   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тут были исследования по 2Gi.
Спасибо не видел раньше. И примерно так я и прикидывал для 2Gi.

У четверочки результат будет лучше. Но думаю цифру в 80-100 не стоит превышать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2023, 13:13   #19
Alexey_Vakh
Новичок
 
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 17
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect

По матриксам!
Поменяли роутер 3 дня связь стабильна.
Alexey_Vakh вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024