Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 28.09.2021, 18:19   #1
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Matrix и панель оператора

Добрый день. Суть в том, что нужно к matix присоседить панель оператора. В проекте будут использоваться matrix, mrl и hmi панель, связь по MODBUS, где matrix будет мастером. Вопрос заключается в том, где взять MODBUS адреса для панели hmi?
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 19:21   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и панель оператора

Это вопрос к производителям HMI панели.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 19:30   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и панель оператора

смотря что за панель, если самописная типа винтека - то адреса у пограммиста, написавшего проект для панели.
если что-то другое - то у другого пограммиста.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2021, 21:12   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и панель оператора

Было бы неплохо знать, поддерживает ли панель modbus rtu.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 28.09.2021, 21:18   #5
Bulka12
Новичок
 
Регистрация: Sep 2021
Сообщения: 22
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и панель оператора

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Было бы неплохо знать, поддерживает ли панель modbus rtu.
Поддерживает
Bulka12 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2021, 11:23   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix и панель оператора

Цитата:
Сообщение от Bulka12 Посмотреть сообщение
Поддерживает
Можно увидеть документацию на вашу панель?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024