Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.04.2021, 15:59   #1
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH4 RS-485 отказывается связываться с Пикселями (решено)

Подскажите пожалуйста.

Была установлена на ПК данная версия лоджика (3.28.0131) и из под неё созданы 2 проекта. Пришли два новых ПЛК, но были отформатированы (по USB) из версии (3.28.0146). Теперь при пуско-наладке, RS-485 отказывается связываться с Пикселями.
Позже отформатировали ПЛК по USB из версии (3.28.0131), но проблема не решилась.

Актуальные версии поставить не можем, весь завод работает на 3.28.0146
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 16:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM_Logix 3.28.0131

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.

Была установлена на ПК данная версия лоджика (3.28.0131) и из под неё созданы 2 проекта. Пришли два новых ПЛК, но были отформатированы (по USB) из версии (3.28.0146). Теперь при пуско-наладке, RS-485 отказывается связываться с Пикселями.
Позже отформатировали ПЛК по USB из версии (3.28.0131), но проблема не решилась.

Актуальные версии поставить не можем, весь завод работает на 3.28.0146
SlaveX используется в проектах?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 16:48   #3
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM_Logix 3.28.0131

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
SlaveX используется в проектах?
Используем просто Slave
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 16:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SM_Logix 3.28.0131

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Используем просто Slave
Если у вас SMH4, то я буду ругаться. Честно. Грубо. С душой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 16:53   #5
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 отказывается связываться с Пикселями

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте из 3.33 последней и проблема исчезнет.
Я бы с радостью, но весь завод работает на *0146 и ради 1 ПЛК никто не собирается переходить на актуальный лоджик


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если у вас SMH4, то я буду ругаться. Честно. Грубо. С душой.
так пошел рыть в этом направлении, вы угадали
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2021, 17:05   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 отказывается связываться с Пикселями

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Я бы с радостью, но весь завод работает на *0146 и ради 1 ПЛК никто не собирается переходить на актуальный лоджик


Добавлено через 3 минуты




так пошел рыть в этом направлении, вы угадали
Либо ищите старый SMH4, либо форматируйте, других вариантов нет.


PS. Название темы я исправил на более корректное. Чтобы в поиске искалось.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 15.04.2021 в 17:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 00:50   #7
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 отказывается связываться с Пикселями

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Либо ищите старый SMH4, либо форматируйте, других вариантов нет.
Есть один SMH4 с с/н 5ХХ ХХХ.
Последний японский...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2021, 10:47   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 отказывается связываться с Пикселями

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Есть один SMH4 с с/н 5ХХ ХХХ.
Последний японский...
Праворульный?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:17.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024