Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.11.2020, 18:49   #1
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Включение-выключение компрессоров

Добрый вечер.
Сгенерил программу приточки с двухступенчатым охладителем. Скажите пожалуйста, как сделать ручное включение - выключение каждого компрессора отдельно. Т.е. ключ включен - работа компрессора разрешена, выключен-запрещена.
По условиям задачи это не нужно, но настаивает заказчик.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 19:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение-выключение компрессоров.

Может стоит объяснить, что это не нужно?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2020, 19:19   #3
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Включение-выключение компрессоров.

Настаивает, чтобы было, говорит в контракте у него прописано.
Можно конечно сделать по простому - переключать на выходе макроса.
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2020, 10:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение-выключение компрессоров.

Цитата:
Сообщение от Neowise Посмотреть сообщение
Настаивает, чтобы было, говорит в контракте у него прописано.
Можно конечно сделать по простому - переключать на выходе макроса.
Между макросом и выходами построить перекодировщик, в котором блокировать нужную ступень, сообщая макросу об изменении количества доступных ступеней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2020, 15:02   #5
Neowise
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Включение-выключение компрессоров.

Спасибо
Neowise вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024