Старый 07.12.2020, 12:47   #1
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования... (RTFM)

Добрый день!
Подскажите как быть?
В конструкторе для ИТП сгенерировал базовый проект для SMH4, который планировалось "допилить" под конфигурацию нашей системы.
В частности в конструкторе почему то дренажный насос только один, нет спарки и управление только по двум электродам, аварийных нижнего и верхнего нет.
Поэтому мой пытливый ум предположил, что если сделать доп контур со спаренными насосами и к нему притянуть сигнал включения дренажного насоса, то как раз получится то что надо.
При этом в базовой программе почему то, готовность насосов АВТО, только по дискретному входу, из меню ты их не можешь поставить в готовность.
Всё это можно было бы исправить небольшими изменениями в программе, но почему то, макрос основного экрана не редактируется, в скобках написано (просмотр), и всё что в него вложено не редактируется. Но с остальными блоками проблем нет!
Вот и вопрос зачем это надо и как теперь с этим бороться?
Как отредактировать меню и пр. "малой кровью"?
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2020, 12:57   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите как быть?
У меня только один вопрос. При чём тут основной экран?



Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
В частности в конструкторе почему то дренажный насос только один, нет спарки и управление только по двум электродам, аварийных нижнего и верхнего нет.
Вы делаете КНС?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2020, 21:21   #3
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
У меня только один вопрос. При чём тут основной экран?

Ну а где вся графика и меню находится?
Я только в основном экране нашёл графические и текстовые блоки...

Вы делаете КНС?
Нет это не КНС, это обычное ИТП просто там два спаренных дренажных насоса с датчиком протока и четырьмя электродами.

И хочется как то сделать по уму...
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 06:54   #4
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 492
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Нет это не КНС, это обычное ИТП просто там два спаренных дренажных насоса с датчиком протока и четырьмя электродами.

И хочется как то сделать по уму...
Практически КНС.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 11:05   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Нет это не КНС, это обычное ИТП просто там два спаренных дренажных насоса с датчиком протока и четырьмя электродами.

И хочется как то сделать по уму...
Это КНС и есть в чистом виде. Задача водоотведения с промежуточным накопителем. Конструктор вам тут не очень помощник.

Два спаренных - это всего 4 насоса или вы таким образом назвали обычную спарку из двух насосов?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 16:59   #6
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это КНС и есть в чистом виде. Задача водоотведения с промежуточным накопителем. Конструктор вам тут не очень помощник.

Два спаренных - это всего 4 насоса или вы таким образом назвали обычную спарку из двух насосов?
Вроде бы русские люди... что не понятного я пишу?

В ёмкости два насоса, можно назвати их спаренными или как угодно, основной и резервный с ротацией. И там же 4 электрода два рабочих два аварийных.

Это паровое ИТП, из сети идёт пар 150градусов, который потом течёт в коденсатоприёмник. Три контура, два отопления и один ГВС.
Первое, что приходит в голову взять добавить ещё один четвёртый контур со спаренными насосами без регулирования и завести в него сигнал включения от одиночного дренажного насоса и будет счастье.
Но при этом меню и визуализацию надо подредактировать....

Я и не пойму в чём проблема подредактировать ручками меню и визуализацию? Зачем столько писать, если проблема очевидна?

Либо просто добавьте в конструктор возможность управлять спаркой дренажных насосов и желательно с четырьмя электродами, что бы было два сигнальных на верхний и нижний уровень.

Всё, ничего больше нам не надо.
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 17:04   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Вроде бы русские люди... что не понятного я пишу?
Спаренные насосы. Наглядно. Для русских людей. Из гугла.

У вас просто два насоса.
Изображения
Тип файла: jpg unnamed.jpg (40.2 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg images.jpg (9.7 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ipd.jpg (26.8 Кбайт, 8 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 17:08   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Первое, что приходит в голову взять добавить ещё один четвёртый контур со спаренными насосами без регулирования и завести в него сигнал включения от одиночного дренажного насоса и будет счастье.
Но при этом меню и визуализацию надо подредактировать....
Первое, что нужно сделать - подтянуть теоретическую часть. Это важный шаг на пути построения правильного алгоритма управления.

Редактируйте, кто ж вам мешает. Всё доступно и возможно, на форуме давно уже показано как. В макрос главного экрана для этого залезать не нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2020 в 17:19
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2020, 18:51   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите как быть?
...
Как отредактировать меню и пр. "малой кровью"?
Нарисуйте в СМАРТе свой интерфейс, замените им макрос "Основной экран".
Это будет быстрее, чем править макрос, даже будь тот открытым для редактирования.
младшой сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 00:56   #10
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Нарисуйте в СМАРТе свой интерфейс, замените им макрос "Основной экран".
Это будет быстрее, чем править макрос, даже будь тот открытым для редактирования.
Нуда, больше же заняться нечем...

Я вообще не понял в чём секретность этого блока?
К чему эти сложности на ровном месте?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Спаренные насосы. Наглядно. Для русских людей. Из гугла.

У вас просто два насоса.
Если они в одну трубу качают она уже спаренные, и на схемах они у вас такие же.


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Первое, что нужно сделать - подтянуть теоретическую часть. Это важный шаг на пути построения правильного алгоритма управления.

Редактируйте, кто ж вам мешает. Всё доступно и возможно, на форуме давно уже показано как. В макрос главного экрана для этого залезать не нужно.
Ну так это всё надо в самом конструкторе в комменте написать.
Зачем за этим ходить на форум если всё очевидно мне не понятно?
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 01:32   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Я вообще не понял в чём секретность этого блока?
К чему эти сложности на ровном месте?
Ну захотелось так автору
Открытого кода никто не обещал.

Меню вообще без проблем правится.

Цитата:
Ну так это всё надо в самом конструкторе в комменте написать.
Зачем за этим ходить на форум если всё очевидно мне не понятно?
С какой стати? Он рассчитан на достаточно распространенные варианты применения.
Экзотика - ручками.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 11:57   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Если они в одну трубу качают она уже спаренные, и на схемах они у вас такие же.
Я ж писал: первое, что нужно сделать - подтянуть теоретическую часть.

Спаренные насосы недопустимо запускать одновременно. Ваши же два насоса, судя по количеству электродов, расчётно могут быть запущены одновременно и технически это допустимо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:43   #13
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я ж писал: первое, что нужно сделать - подтянуть теоретическую часть.

Спаренные насосы недопустимо запускать одновременно. Ваши же два насоса, судя по количеству электродов, расчётно могут быть запущены одновременно и технически это допустимо.
Оспедя... куда я попал!?

Тут точно русским все владеют?

Пишу ещё раз, два насоса, один основной, другой резервный и всё это с ротацией. То есть в один момент времени работает только один насос, если какой то перестаёт работать, то включается резервный.

Далее четыре электрода, два рабочих и два сигнальных это значит, что
два рабочих электрода нижний и верхним по которым включает и выключается насос, а два сигнальных это нижний для защиты от сухого хода и верхний это перелив.

Что кто то первый раз про такое слышит?

И я не пойму в чём проблема в конструкторе либо спарку с четырьмя электродами сделать для дренажного насоса.
Либо при конфигурации какого то контура выбрать два насоса к примеру подпиточных и управление ими по электродам.
В конструкторе можно выбрать только контур регулирования по температуре с насосами, просто управление насосами по электродам не выбирается!
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 13:52   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Оспедя... куда я попал!?


при конфигурации какого то контура выбрать два насоса к примеру подпиточных и управление ими по электродам.
Вы попали в реальный мир Подпиточных насосов с электродами не существует.

Если вы чётко знаете, что вам нужно делать, вы без труда приспособите один из контуров работать по описываемой вами логике.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2020 в 14:14
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 14:19   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Пишу ещё раз, два насоса, один основной, другой резервный и всё это с ротацией. То есть в один момент времени работает только один насос, если какой то перестаёт работать, то включается резервный.
Абсолютно автономный макрос есть в конструкторе.
Пользуйтесь - в чем проблема?

Цитата:
Далее четыре электрода, два рабочих и два сигнальных это значит, что два рабочих электрода нижний и верхним по которым включает и выключается насос, а два сигнальных это нижний для защиты от сухого хода и верхний это перелив.
Непосредственно на работу с кондуктометрическими датчиками контроллер не рассчитан.
Добавить нужные дополнительные уровни в макрос дренажного насоса вообще простейшая задача.

Цитата:
И я не пойму в чём проблема в конструкторе либо спарку с четырьмя электродами сделать для дренажного насоса.
Либо при конфигурации какого то контура выбрать два насоса к примеру подпиточных и управление ими по электродам.
Причина та же по которой Неуловимого Джо поймать не могут...

P.S. За это время уже можно было все доработать.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 21:21   #16
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы попали в реальный мир Подпиточных насосов с электродами не существует.

Если вы чётко знаете, что вам нужно делать, вы без труда приспособите один из контуров работать по описываемой вами логике.
А это тогда что? Галлюцинации?

Вижу вроде нормально. Написано С датчиками уровня
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный4.jpg (36.1 Кбайт, 39 просмотров)
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 21:23   #17
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Абсолютно автономный макрос есть в конструкторе.
Пользуйтесь - в чем проблема?

Непосредственно на работу с кондуктометрическими датчиками контроллер не рассчитан.
Добавить нужные дополнительные уровни в макрос дренажного насоса вообще простейшая задача.

Причина та же по которой Неуловимого Джо поймать не могут...

P.S. За это время уже можно было все доработать.
Вопрос не в алгоритме, а в визуализации.

Я спросил как меню и картинки отредактировать и к чему такой уровень секретности?
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 22:01   #18
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 249
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Вопрос не в алгоритме, а в визуализации.

Я спросил как меню и картинки отредактировать и к чему такой уровень секретности?
Про интеллектуальную собственность слышали что нибудь.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 22:21   #19
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Купил машину (ПЛК), к ней в комплекте халявный домкрат (Конструктор).

Нравится - пользуешь, нет - покупаешь тот домкрат, который нравится(пишешь свою программу/часть программы).

Какие претензии к производителю авто?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 23:52   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
А это тогда что? Галлюцинации?

Вижу вроде нормально. Написано С датчиками уровня
Вы не знаете, чем подпитка отличается от дренажа?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 12:25   #21
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы не знаете, чем подпитка отличается от дренажа?
Не знаю в чём проблема сделать универсальную универсальность?


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Про интеллектуальную собственность слышали что нибудь.
В чём собственность? он открытый для просмотра, бери перерисовывай.

Для чего его весь закрывать для редактирования? Ну бред полный.


Добавлено через 4 минуты


Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Купил машину (ПЛК), к ней в комплекте халявный домкрат (Конструктор).

Нравится - пользуешь, нет - покупаешь тот домкрат, который нравится(пишешь свою программу/часть программы).

Какие претензии к производителю авто?
Я ещё ничё не купил, поэтому этот пункт не в пользу производителя!

Я на Carel быстрей напишу.
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 12:41   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Не знаю в чём проблема сделать универсальную универсальность?

Я ещё ничё не купил
Понятно...



Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Я на Carel быстрей напишу.


Как вы собирались "всё перерисовывать" не имея оборудования на руках?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2020, 22:58   #23
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Понятно...

Как вы собирались "всё перерисовывать" не имея оборудования на руках?
Зачем покупать вещь не имея уверенности в её применимости?

10 лет назад я писал проги для SMH2010

Что тут у вас за 10 лет поменялось? Первое впечатление, что стало больше флуда...


Добавлено через 3 минуты


Меня вообщем то как то больше заинтересовала возможность подключения VNC
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 13:16   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Зачем покупать вещь не имея уверенности в её применимости?

10 лет назад я писал проги для SMH2010
Значит вы полностью понимаете, что написать можно любой алгоритм. Т.е. "вещь" - сам контроллер, без проблем применим.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 19:36   #25
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Если кто то так и не понял, то повторяю, что вопрос был про визуальную часть.
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2020, 20:34   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Если кто то так и не понял, то повторяю, что вопрос был про визуальную часть.
https://forum.segnetics.com/showpost...77&postcount=8


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 18:54   #27
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ ради ответа!

Но должен вас разочаровать, какой то определённой темы где бы обсуждалось редактирование меню или основного экране нет!

И мне так никто внятного ответа не дал - в чём состоит секретность блокировки редактирования основного экрана?
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2020, 19:20   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Благодарю за ответ ради ответа!
Я тоже ценю вас за вопросы ради вопросов



Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
Но должен вас разочаровать, какой то определённой темы где бы обсуждалось редактирование меню или основного экране нет!
Да, у вас получилось меня разочаровать. Я просто набрал в поиске "добавить экран":

https://forum.segnetics.com/showpost...71&postcount=7

https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=20

https://forum.segnetics.com/showthre...FD%EA%F0%E0%ED

Там далее ещё куча полезного, но это основное.

А теперь я набрал в поиске "Основной экран":

https://forum.segnetics.com/showthre...FD%EA%F0%E0%ED


Также способ изменения абсолютно любой выводимой информации без редактирования проистекает из справки:

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm

Вот прямо в начале на голубом фоне.



Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
И мне так никто внятного ответа не дал - в чём состоит секретность блокировки редактирования основного экрана?
Не хочу давать глупых ответов, поэтому ничего не пишу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2021, 22:49   #29
mypr
Banned
 
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Тема так и осталась не раскрыта.
Поэтому решил снова вернуться к "нашим баранам".

Поскольку попробовал загрузить проект в SMH4 и на главном экране есть то что мне не нужно, поэтому спрашиваю.

- Как с главного экрана удалить раздел ТС? Потому, что он мне там не нужен, совсем не нужен.

- Как раздел ХВС переименовать в ДРЕНАЖ?
mypr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2021, 11:16   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...

Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
- Как с главного экрана удалить раздел ТС? Потому, что он мне там не нужен, совсем не нужен.
Удалить все экраны и нарисовать свои собственные



Цитата:
Сообщение от mypr Посмотреть сообщение
- Как раздел ХВС переименовать в ДРЕНАЖ?
Ответ есть по ссылкам в предыдущем сообщении. Давайте разберём, что конкретно вы попробовали и почему у вас не получилось желаемое.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024