Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.12.2019, 17:44   #1
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа насосов СО в режиме Лето (решено)

Прошу подсказать:
Для контура отопления в режиме Лето отключается только регулирование клапаном. А циркуляция продолжает работать.

Как сделать так, чтобы циркуляция Летом также отключалась, а включался только периодический Проворот (поочередно для каждого насоса; всего их 2шт в контуре отопления).
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 17:54   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Прошу подсказать:
Для контура отопления в режиме Лето отключается только регулирование клапаном. А циркуляция продолжает работать.

Как сделать так, чтобы циркуляция Летом также отключалась, а включался только периодический Проворот (поочередно для каждого насоса; всего их 2шт в контуре отопления).
Нужно бит1 команды циркуляции пропустить через AND совместно с сигналом "Режим: Зима/~Лето".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 19:26   #3
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето

Кажется всё получилось, спасибо!
Изображения
Тип файла: png 2019-12-16_18-25-46.png (42.8 Кбайт, 83 просмотров)
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 20:11   #4
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно бит1 команды циркуляции пропустить через AND совместно с сигналом "Режим: Зима/~Лето".
Вобщем по итогу да, с отключением на Лето всё впорядке. Но никак не могу отследить момент, чтобы включался в режиме Лето Проворот.
Просьба подсказать - как отследить этот момент?
Ротация установлена 24ч, Проворот 30сек.
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2019, 23:34   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Вобщем по итогу да, с отключением на Лето всё впорядке. Но никак не могу отследить момент, чтобы включался в режиме Лето Проворот.
Просьба подсказать - как отследить этот момент?
Ротация установлена 24ч, Проворот 30сек.
Подцепить вместо насоса паровозный гудок и период ротации установить на 1 час. Сложно будет не заметить.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 12:00   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 317
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Вобщем по итогу да, с отключением на Лето всё впорядке. Но никак не могу отследить момент, чтобы включался в режиме Лето Проворот.
Просьба подсказать - как отследить этот момент?
Ротация установлена 24ч, Проворот 30сек.
Только не забудьте вернуть нормальные значения настроек.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:00   #7
esi
Новичок
 
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)

Да, всё работает! Всем спасибо!
Изображения
Тип файла: png 2019-12-17_16-56-33.png (21.4 Кбайт, 51 просмотров)
esi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:35   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 074
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)

Цитата:
Сообщение от esi Посмотреть сообщение
Да, всё работает! Всем спасибо!
Раскодировать статус не нужно было, насосы и так проворачиваются во время стоянки. Если они в АВТО и не в аварии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024