Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
Прошу подсказать:
Для контура отопления в режиме Лето отключается только регулирование клапаном. А циркуляция продолжает работать. Как сделать так, чтобы циркуляция Летом также отключалась, а включался только периодический Проворот (поочередно для каждого насоса; всего их 2шт в контуре отопления). |
16.12.2019, 17:54 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 093
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2019, 19:26 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Кажется всё получилось, спасибо!
|
16.12.2019, 20:11 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Цитата:
Просьба подсказать - как отследить этот момент? Ротация установлена 24ч, Проворот 30сек. |
|
16.12.2019, 23:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Подцепить вместо насоса паровозный гудок и период ротации установить на 1 час. Сложно будет не заметить.
|
17.12.2019, 12:00 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето
Только не забудьте вернуть нормальные значения настроек.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.12.2019, 18:00 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2012
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
Да, всё работает! Всем спасибо!
|
17.12.2019, 18:35 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 093
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Работа насосов СО в режиме Лето (решено)
Раскодировать статус не нужно было, насосы и так проворачиваются во время стоянки. Если они в АВТО и не в аварии.