Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.06.2017, 17:10 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вывести датчики на экран (решено)
Имеется 5 датчика с типом сигнала 4-20мА (уровень, 2х давления, 2х температуры). Как подключить данный датчики к SMH 2Gi, если имеется модуль МС, возможно подключение модуля MR. И что бы информация с данных датчиков выводилась на экран?
|
06.06.2017, 17:13 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение 4-20мА
В Инструкции со страницы 36 начинается описание аналоговых входов. В том числе, настройка, подключение и использование в smlogix.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.06.2017, 17:28 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос: Подключение 4-20мА
Имеется ввиду подключение не на устройстве, а подключение в программе. Типо получается вот-так необходимо сделать и этого будет достаточно. Но как сделать тогда чтобы информация с данных устройств еще выводилась на экран.
|
06.06.2017, 17:36 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Подключение 4-20мА
Подключение датчиков из справки.
Вывод числа в SMArt. Инструкцию читайте внимательнее, всё описано русским языком и с картинками. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
06.06.2017, 17:55 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение 4-20мА
Огромное спасибо, все получилось.
|