На одном объекте установлены 14 контроллеров SMH 2010 3321. На 7 из них не работают некоторые из клавиш. У меня вопрос, это проблемы с клавиатурами, или возможно что-то другое?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 20:56   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
На одном объекте установлены 14 контроллеров SMH 2010 3321. На 7 из них не работают некоторые из клавиш. У меня вопрос, это проблемы с клавиатурами, или возможно что-то другое?
У меня было такое проблема была в шлейфе (отошел в разъеме).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 16:13   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
На одном объекте установлены 14 контроллеров SMH 2010 3321. На 7 из них не работают некоторые из клавиш. У меня вопрос, это проблемы с клавиатурами, или возможно что-то другое?
Можете серийники сообщить? Может быть действительно небрежная сборка, а по серийникам будет видно, кто собирал.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 10:10   #4
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Буду на объекте, спишу, отправлю..
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 13:35   #5
VoV
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Доброго дня. Аналогичная проблема.

Решение проблемы нашлось??Или замена контроллера ?

Последний раз редактировалось Arsie, 28.11.2014 в 14:11
VoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 14:12   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Цитата:
Сообщение от VoV Посмотреть сообщение
Доброго дня. Аналогичная проблема.

Решение проблемы нашлось??Или замена контроллера ?
Вы шлейф клавиатуры в разъёме подвигали уже?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 15:52   #7
VoV
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Да. Не помогло.
кроме не работающих кнопок есть проблемы:
1.при нажатии цифры 8 отображается 5 на экране.
2.ввести цифровую уставку можно только зажав ENTER
Спасибо.
VoV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 16:57   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Клавиатура SMH 2010

Цитата:
Сообщение от VoV Посмотреть сообщение
Да. Не помогло.
кроме не работающих кнопок есть проблемы:
1.при нажатии цифры 8 отображается 5 на экране.
2.ввести цифровую уставку можно только зажав ENTER
Спасибо.
Это признак продавленной клавиатуры.

Присылайте в ремонт. Если брак, то гарантия (бракованных клавиатур уже несколько лет как не было) + вздрючим поставщика.

А если реально продавили, то тут уж не обессудьте.

За подробностями в нашим менеджерам, они всё объяснят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024