Здравствуйте!!
Помогите пожалуйста кто чем может... на контроллере 2010 построили схему через RG25 (RS-232) на преобразователь MOXA TCC-100 и на клеммник RS-485. Вот схема http://forum.segnetics.com/attachmen...1&d=1377324966
Пытаемся подключиться через еще один преобразователь к компу - не получается (тоже самое и на 2010 панельном). Проверяли провода и такую же схему подключения на SMH 2G все работает и соединяется без малейших проблем. На прямую теми же проводами на комп коннектится тоже без проблем. Меняли преобразователи, питания 24 от RPS и блока питания все без толку... Есть ли вообще возможность подключиться таким образом и если есть то что мы не так делаем??
Изображения
Тип файла: jpg Фрагмент схемы.jpg (157.3 Кбайт, 359 просмотров)
Glumli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 12:51   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Цитата:
Сообщение от Glumli Посмотреть сообщение
...
Проверяли провода и такую же схему подключения на SMH 2G все работает и соединяется без малейших проблем.
Сказки. По Вашей схеме на RS485 DATA+ и DATA- перекрещиваются - это никогда работать не будет (только DATA+ на DATA+ и DATA- на DATA-)


Цитата:
Сообщение от Glumli Посмотреть сообщение
...На прямую теми же проводами на комп коннектится тоже без проблем. Меняли преобразователи, питания 24 от RPS и блока питания все без толку...
А смысл в схеме? Комп далеко стоит?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2013, 20:47   #3
Glumli
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

На самой схеме косяк - обратное подсоединение реально все собрано на прямую...
Комп подключаем для проверки связи по 485-му. Клиенту нужен выход RS-485 для передачи информации по работе станции на диспетчерский пункт.
Glumli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 11:44   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Цитата:
Сообщение от Glumli Посмотреть сообщение
На самой схеме косяк - обратное подсоединение реально все собрано на прямую...
232-й интерфейс у вас на схеме прямой, а должен перекрещиваться.

Настройки порта у вас какие?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:16   #5
Glumli
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Сделав перекрестное подключение все заработало!! Спасибо за помощь и советы!!! Не понятно только почему кабель которым зашиваем прямой а такой должен быть обратным??
Glumli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 14:51   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Цитата:
Сообщение от Glumli Посмотреть сообщение
Сделав перекрестное подключение все заработало!! Спасибо за помощь и советы!!! Не понятно только почему кабель которым зашиваем прямой а такой должен быть обратным??
Они оба перекрещиваются.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 19:31   #7
Valeriy
Новичок
 
Регистрация: Jan 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Здравствуйте! подключил и установил драйвера на АТМ-3510 компактный преобразователь USB-485 с гальванической развязкой, соединил витой парой с SMH2010C. При тесте соединения на ведущем контроллере - выводит сообщение "невозможно остановить мастер-устройство" а на ведомом контроллере нет соединения. Подскажите возможные пути решения? за ранее Спасибо!
Valeriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 11:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Связь по RS-232 через RG25 на SMH 2010

Цитата:
Сообщение от Valeriy Посмотреть сообщение
Здравствуйте! подключил и установил драйвера на АТМ-3510 компактный преобразователь USB-485 с гальванической развязкой, соединил витой парой с SMH2010C. При тесте соединения на ведущем контроллере - выводит сообщение "невозможно остановить мастер-устройство" а на ведомом контроллере нет соединения. Подскажите возможные пути решения? за ранее Спасибо!
Преобразователь "видит" сигнал на линии. Если "ведущий контроллер" - это мастер сети, то всё правильно, так и должно быть. Используйте для связи второй порт контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024