Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.04.2020, 11:13   #1
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Я тут провел простейший, но очень занимательный эксперимент. мне в принципе было всегда непонятно, как вы так вносите корректировку на длину кабеля в трехпроводном режиме при таком странном подключении, но подумал, что я тупой и ничего в этом не понимаю и оставил эти мысли,
но после рассказанного мною вчера опыта я пошуршал своим недалеким мозгом и сделал ручками следующие маневры.
я сделал схему измерения в трехпроводном режиме так, как я себе это представляю, а именно одним аналоговым входом я измеряю сопротивление с проводом, а вторым сопротивление линии до датчика. вот схема подключения:

а в лоджике сделал простое вычитание одного из другого, и вывел два результата, один после прямого преобразования AIN5, а второй с вычитанием сопротивления, измеренного на AIN6:


и смотрите, какие интересные результаты я получил (привожу фото экрана. так как отладка снова поломалась):


Таким образом я уже ребром ставлю вопрос о правильности реализации в матриксе трехпроводного режима измерения термосопротивлений.
Изображения
Тип файла: png 2020-04-22_09-50-40.png (52.3 Кбайт, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 2020-04-22_09-51-15.jpg (32.9 Кбайт, 683 просмотров)
Тип файла: png 2020-04-22_10-12-38.png (87.1 Кбайт, 681 просмотров)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 14:38   #2
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

Переехал на 0098.
все предыдущие проблемы исправлены, кроме:
4. при загрузке программы в контроллер вылазит непонятная ошибка (фото во вложении), но если с ней согласиться загрузка проходит нормально.
Изображения
Тип файла: png 2020-08-18_14-03-57.png (91.6 Кбайт, 50 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 16:32
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 15:24   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с TRIM 3012-65-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
да пока искал вложение вы уже написали.
Да, его можно игнорировать. Потом поправят, когда основные программеры из отпусков повылезают.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2020, 15:55   #4
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию НОВАЯ! Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Немного о контроллере:
Matrix 1020-90-0
S/N 553276
Карта памяти SanDisk 32 Gb UHC-I (проверена на полную работоспособность HWtest 1.4 - 10 раз подряд, для исключения одиночного отклонения)

Sim-card оператор "Мегафон"
Подключение контроллера к компьютеру - только USB (кабель 1м, выдерживающий через себя реальные 2,5А)
источник питания: Delta DRM-24V120W1PN Блок питания 88-375В DC, Uвых = 24В, I нагрузки макс = 5 А, 120Вт напряжение по шине питания 24,0 +- 0,06 (откалибровано по осцилографу под нагрузкой до 3А)
метод отключения питания контроллера - переключатель в цепи +24В от блока питания до контроллера


На данный момент контроллер прошит на версию 3.32.0098
остались следующие известные мне проблемы:

1. PT100 в трехпроводном режиме безбожно (на 5 градусов при комнатной температуре, а это уже 20% от измеряемой величины) врет:
описание почему так врет и мои изыскания (см первое сообщение в ветке)



2. проблема самого лоджика данной версии, (см второе сообщение в ветке)

Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 16:32
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2020, 22:06   #5
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию

прошился на 0102, зря тему удалили! вернулись все проблемы, которые были с картой памяти и все что с ней связано. обновлял ПО строго по инструкции с паузами в 5 минут минимум.
заметил нюанс - почему то в этой версии лоджика модуль обновления ядра после каждого закрытия просит повторно указать папку с firmware. раньше это было только при первом обновлении хотя бы одного прибора.

П.С. прошился на 0101 опечатка в сообщение выше!

попробовал отформатировать еще 5 раз с 5 сбросами к заводским. после каждой прошивки или сброса я выжидал 5 минут, после этого снимал питание ждал еще 2 минуты, потом включал и делал следующее действие.!!!
точно так же после заливки проекта не видится сд-карта с характерной ошибкой, и надо ее обязательно вынуть и вставить обратно.
но есть и изменения. все маневры с СД-картой не приводят к удлинению времени загрузки контроллера, как это было раньше.

Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2020 в 11:15
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 21:31   #6
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
Thumbs up Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
П.С. прошился на 0101 опечатка в сообщение выше!
Проблема с SD и у меня была... SMH4\Matrix

Лечение
1. Возврат к заводским настройкам.
2. Форматирование.
2.1 Форматирование SD (Fat32).
3. Никаких временных интервалов не выдерживал.
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2020, 22:40   #7
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Обновился до 109 версии. Изменений по поведению сд карты нет. По прежнему необходимо ее вынуть, а потом вставить, чтобы она увиделась и начала корректно работать.
Ещё не знаю, баг или нет, но стал чаще при работе отваливаться gsm модем. Я его состояние выводу на дискретный выход и лампочку, которая перед носом висит. Отваливается не сразу, а после некоторого времени работы. При отваривании ни баланса ни уровня связи. Перезапуск по питанию помогает. Посколько логи изменений нам никто не показывает, то нельзя однозначно определить, что и как. Лазили туда разработчики или нет
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 11:24   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Обновился до 109 версии. Изменений по поведению сд карты нет.
В каком-то сообщении вы писали что после нормального форматирования у вас проблем кроме трехпроводного режима не осталось, поэтому вопрос с картой я отложил. Давайте к нему вернемся - напомните ваш порядок действий с картой и приложите проект.

Цитата:
Ещё не знаю, баг или нет, но стал чаще при работе отваливаться gsm модем. Я его состояние выводу на дискретный выход и лампочку, которая перед носом висит. Отваливается не сразу, а после некоторого времени работы. При отваривании ни баланса ни уровня связи. Перезапуск по питанию помогает.
Отформатируйте из последней версии контроллер, установите правильное время, воспроизведите баг, запишите его на видео, зафиксируйте время обрывов и восстановлений, снимите логи с контроллера и пришлите нам.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 16:16   #9
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Поскольку прошлая тема была уничтожена, то прошу напомнить какую папку надо скопировать с контроллера.

Я и так прошился последней версией прошивки (109)
я тоже обрадовался, что все хорошо, но уже при следующей перепрошивке все началось снова, за исключением огромного времени запуска контроллера (смлоджик в онлайн с ходу конечно не выходит, но время дозагрузки проекта 20-30 секунд, на такое же время удлиняется и запуск после перезапуска питания). поведение с удлинением времени загрузки начинается как раз, после передергивания флешки.
проект во вложении.

как я прошиваюсь:
1. открываю свежеустановленный лоджик.

во время следующих манипуляций питание с контроллера не снимается.
2. поиск и диагностика - форматирование
3. после окончания форматирования жду 5 минут
4. возвращаю контроллер к заводским настройкам через системное меню.
5. жду 5 минут после завершения сброса.
6. повторяю пункты с 2 по 5 подряд 2 раза.

Отключаю питание контроллера на 5 минут.
включаю питание
7. повторяю еще раз пункт с 2 по 5.
8. закрываю смлоджик
9. открываю проект в смлоджик, прошиваю его в контроллер.

после прошивки проекта в контроллер в матриксе устанавливается авария "sd card missing", но в отличии от трима работа истории не восстанавливается, для возобновления работы необходимо не отключая питания извлечь карту памяти, подождать 30 секунд, вставить карту снова. после этого весь функционал активируется (в отличии от моих предыдущих проблем, повторная вставка флешки не приводит к зависанию экранных меню на некоторое время)

запись логов на сд карту включил в системном меню. жду от вас путь на матриксе, откуда скопировать логи по sftp
Вложения
Тип файла: zip test-release_001_15-09-2020.zip (370.2 Кбайт, 4 просмотров)

Последний раз редактировалось Bayk, 15.09.2020 в 16:37
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 16:25   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

var/log


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 17:12   #11
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Я и так прошился последней версией прошивки (109)
Проблем с SD на SMH4\Matrix не заметил.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
4. возвращаю контроллер к заводским настройкам через системное меню.
А зачем это делать после форматирования? Я понимаю еще перед...
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 19:06   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
Проблем с SD на SMH4\Matrix не заметил.


А зачем это делать после форматирования? Я понимаю еще перед...
Мы с ним уже на воду дуем всегда)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 20:32   #13
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Прикладываю логи с контроллера напрямую и логи сохраненные через системное меню на сд-карту.
Вот видео журналом аварий, в котором записаны дата последней подачи питания на контроллер, события пропадания и появления связи. последнее событие пропадания связи так и не восстановилось.
вот видео с журналом

Последний раз редактировалось Arsie, 11.12.2023 в 18:01
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 21:43   #14
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
А зачем это делать после форматирования? Я понимаю еще перед...
Потому что однажды это радикальным образом исправило ведро проблем, о которых я тут писал раз за разом!
теперь это уже ритуал так прошивать.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 11:12   #15
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Вчера вечером обновился до 111. ничего не изменилось, относительно 109. отвалы GSM так же присутствуют.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 11:21   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Вчера вечером обновился до 111. ничего не изменилось, относительно 109. отвалы GSM так же присутствуют.
Соберите ваши текущие проблемы в одном посту, с чем у вас на данный момент проблемы?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2020, 13:25   #17
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Еще раз в одном месте: (текущая прошивка 111)
1. неточное измерение температуры в трехпроводном режиме для PT100
2. после форматирования контроллера (только после форматирования!) появляется ошибка чтения SD-карты, в отличие от трима, работа карты не восстанавливается до момента ее извлечения и повторной вставки. после повторной вставки незначительно увеличивается время загрузки контроллера.
3. периодические ни с чем не связанные отключения GSM модуля. (по этим отключениям 2 сообщения выше приложены логи отовсюду и проект, как вы и просили. можете забанить Зеро за то, что он захламил тему (целыми 2 сообщениями, при том, что тема в однц страницу), и вы меня теперь в рассирательстве обвиняете.)
вот продублирую ссылками файлы из постов, а то искать сложно наверное:
https://forum.segnetics.com/attachment.php?attachmentid=8317&d=1600171434
лог из матрикса по sftp
лог из матрикса через системное меню
видео экрана журнала, где прописано время пропадания и появления связи, а так же подичи питания.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2020, 11:43   #18
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Ну, что могу сказать, что повторяемость ошибки, это тоже хорошо. Хотя когда ее исправят никто не знает. по прежнему радуюсь, что этот контроллер не стоит на ответственном объекте.
сейчас ответственно заявляю, что начиная со 109, скорее всего, версии что-то конкретно поломали в модеме. сейчас установлена 111 версия.
когда посмотрите видео с журналом аварий то вы заметите, что как и в предыдущем посте с 109 версии в течение дня проходит несколько потерь связи по 2 минуты (в журнале это 1 минута, но у меня стоит фильтр на выходе сигнала аварии в 40 секунд, это видно в проекте)
а потом, не протянув и суток онлайна происходит не восстанавливаемая со временем потеря связи. такое поведение наблюдаю уже несколько дней, то есть прихожу утром, а модем отвалился. перезапускаю питание, и этого опять хватает почти на сутки и повтор. до этого таких проблем не наблюдалось еще с бета-версий прошивок (если ничего не путаю) а контроллер стоит на стенде включенный 24/7 вот уже почти год (с момента покупки)
Проект не изменился, его можно скачать по ссылке в сообщении выше.
во вложениях логи из 111 версии
видео журнала аварий из 111 версии
Вложения
Тип файла: zip matrix_log_0111_18-09-2020_gsm trouble.zip (500.9 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: tgz 20200918_1016.tgz (504.0 Кбайт, 1 просмотров)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 11:01   #19
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Обновился до 114 версии. контроллер поработал выходные, за это время было 4-5 коротких "отключения" модема и одно длинное с 18-00 до 00-47, но на удивление связь снова появилась. видимо так долго я не ждал появления связи, но все равно это не дело. получается, что управляемое оборудование (в случае реального применения) осталось без контроля на несколько часов!
логи привести не могу, так как после прошивки на 114 версию забыл включить логирование в системном меню.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 11:44   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Обновился до 114 версии. контроллер поработал выходные, за это время было 4-5 коротких "отключения" модема и одно длинное с 18-00 до 00-47, но на удивление связь снова появилась. видимо так долго я не ждал появления связи, но все равно это не дело. получается, что управляемое оборудование (в случае реального применения) осталось без контроля на несколько часов!
логи привести не могу, так как после прошивки на 114 версию забыл включить логирование в системном меню.
В системном меню включаются расширенные логи, а так они всегда пишутся и их можно скачать по sftp.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 15:03   #21
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Тогда прикладываю лог.
Вложения
Тип файла: zip matrix_log_0114_gsm trouble.zip (671.6 Кбайт, 7 просмотров)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2020, 17:15   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
2. после форматирования контроллера (только после форматирования!) появляется ошибка чтения SD-карты.
Отформатировал контроллер, ошибки не увидел
Цитата:
3. периодические ни с чем не связанные отключения GSM модуля.
Что-то есть в логах, возьмем на исследование


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 10:21   #23
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Логи показывают ошибку сим-карты, модем пытается ее инитить, после неудачной попытки повторяет.

Осмотрите контроллер, не расшатали ли вы все что можно и нельзя?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 12:53   #24
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

СИМ-карта была вставлена туда полгода или больше назад и больше я ее не трогал.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:45   #25
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Контроллер осмотрели на наличие повреждений? Логи говорят о неконтакте симки с модемом.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2020, 13:45   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
СИМ-карта была вставлена туда полгода или больше назад и больше я ее не трогал.
Может повод достать и посмотреть, что там не так?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 13:02   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Сим-карту и разъем не проверили?

Проверьте работу трехпроводного режима в 116 версии, не забудьте отформатировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 15:32   #28
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может повод достать и посмотреть, что там не так?)
достал сим-карту (при выключенном питании контроллера). вроде все хорошо. акуратно протер спиртом. поставил обратно (при выключенном питании контроллера), так она вообще перестала определяться, я ее несколько раз вынимал/вставлял (когда питание с контроллера снято). Вспомнил про конторскую симку для виртуальной АТС, воткнул ее, симка определилась сразу, все заработало. симка, которую вынул из матрешки, вставил в телефон вместо предыдущей - тоже сходу определилась в телефоне и нормально работает. в чем дело - не знаю.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 15:45   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Вспомнил про конторскую симку для виртуальной АТС, воткнул ее, симка определилась сразу, все заработало. симка, которую вынул из матрешки, вставил в телефон вместо предыдущей - тоже сходу определилась в телефоне и нормально работает. в чем дело - не знаю.
Толщина, геометрия?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 22:47   #30
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Проверьте работу трехпроводного режима в 116 версии, не забудьте отформатировать.
Проверил. никаких положительных изменений. (я дважды форматировал и дважды сбрасывал к заводским, я сейчас прошиваюсь только таким образом на новую версию.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Толщина, геометрия?
Две абсолютно идентичные сим карты одного оператора.
П.С. если что уровень сигнала 38%
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024