Существует ли какая-либо нормативная документация по приточным установкам (автоматизации) типа правил устройства, ГОСТов, СНиПов и т.д.,описание алгоритмов работы, а? (оч. надо.)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 10:58   #2
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нормативная документация по приточной вентиляции и все такое

Основными документами, регламентирующими проектирование
вентиляции, являются СНиП 2.04.05-91 (2000) "Отопление,
вентиляция и кондиционирование", и СНиП,
регламентирующий данный тип зданий. Расход и температура
приточного воздуха для вентиляции, в частности,
проектируются в соответствии с обязательным Приложением
17 к СНиП 2.04.05-91 (2000), в котором указана точная
методика расчета. А необходимая кратность воздухообмена
берется из "СНиП здания". Например, для проектирования
вентиляции административных зданий следует использовать
СНиП 2.09.04-87, часть 4 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха".

Сам же и ответил...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2009, 18:26   #3
АндрейХ
Member
 
Регистрация: Feb 2009
Сообщения: 50
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нормативная документация по приточной вентиляции и все такое

Цитата:
Сообщение от dima
Существует ли какая-либо нормативная документация по приточным установкам (автоматизации) типа правил устройства, ГОСТов, СНиПов и т.д.,описание алгоритмов работы, а? (оч. надо.)
К сожалению нормативной документации по АВТОМАТИЗАЦИИ вентиляции как таковой нет, все нормативы относятся к расчетам по теплу и объемам воздухообмена. СНиП 2.04.05-91* для КИПиА интереса мало представляет кроме пункта 9 (общие вопросы электроснабжения и автоматизации) в отличии от "Проектирование тепловых пунктов" СП 41-101-95 где есть хотя-бы функциональные схемы и рекомендации по автоматизации (пункт 8 и 9). Так что СНиПы регламентируют только общие вопросы, а функциональные схемы, алгоритмы, принципиальные схемы, программы и т.д. и т.п. это уже ищите, ищите, ищите.
Если вы в Москве то рекомендую заглянуть в "Дом технической книги" на Ленинском пр. Там можно намыть литературы по вентиляции и отоплению начиная от ПТУшных книжек до нормативных документов. Только денег поболе берите, можно запросто на пару... тройку тыщь книжек набрать Для начала (ознакомления) можно взять "Автоматическое регулирование" А.А.Рульнов И.И.Горюнов, они "повыдирали" из разных источников (в частности у Данфосса) инфу по автоматике инжинерии зданий и объединили в книжку. Ну а более глубокие познания нужно рыть например на сайте АВОК.
Успехов.
АндрейХ вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024