Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.11.2013, 20:06   #1
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Термометры сопротивления и SMH2010

Требуется отображать в подменю "Температуры" (меню стандартное), значения температур, получаемых с термометров сопротивления. (Тподачи, обратки, наруж воздуха). Макрос Термосенсор использовать не могу, так как из него мне нужно только вычисление температуры, да и для моего контроллера он не подходит насколько я знаю.. подскажите как это сделать??
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 11:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Требуется отображать в подменю "Температуры" (меню стандартное), значения температур, получаемых с термометров сопротивления. (Тподачи, обратки, наруж воздуха). Макрос Термосенсор использовать не могу, так как из него мне нужно только вычисление температуры, да и для моего контроллера он не подходит насколько я знаю.. подскажите как это сделать??
Взять макрос термосенсор, взять библиотеку меню, и создать подменю с использованием макросов типа "view". Эти макросы как раз созданы для отображения значений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:34   #3
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Взять макрос термосенсор, взять библиотеку меню, и создать подменю с использованием макросов типа "view". Эти макросы как раз созданы для отображения значений.
Простите за неграмотность, но что значит макрос "типа view"!?!?
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:46   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Простите за неграмотность, но что значит макрос "типа view"!?!?
Вы бы сразу увидели, если бы воспользовались советом...
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (18.0 Кбайт, 120 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:46   #5
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Про меню типа view, вопрос снимается, но появился новый)) для вывода на экран, кокой макрос нужен!?!? точнее макрос в меню, какой выбрать!?!? bool, int, real, boolint, запутался я уже во всем этом.. простите пожалста..
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:47   #6
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы бы сразу увидели, если бы воспользовались советом...
Вы меня опередили))
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:47   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Про меню типа view, вопрос снимается, но появился новый)) для вывода на экран, кокой макрос нужен!?!? точнее макрос в меню, какой выбрать!?!? bool, int, real, boolint, запутался я уже во всем этом.. простите пожалста..
Вам нужно вывести температуру?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 13:48   #8
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вам нужно вывести температуру?
Дадада.. причем все остальное меню должно работать как и прежде..
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:10   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Дадада.. причем все остальное меню должно работать как и прежде..
На выходе макроса термосенсора "пипка" какого цвета?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:30   #10
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Хочу использовать макрос взятый по выше приведенной ссылке, например TermoSensor_C_v1-9.msl или любой другой, смотрел их все, там в принципе одно и тоже.. Если говорить про именно этот сенсор, то пипка там желтая (out) а вторая красная (Авария).
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:40   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Хочу использовать макрос взятый по выше приведенной ссылке, например TermoSensor_C_v1-9.msl или любой другой, смотрел их все, там в принципе одно и тоже.. Если говорить про именно этот сенсор, то пипка там желтая (out) а вторая красная (Авария).
Итак, температура на жёлтой "пипке".

Каковы цвета входных "пипок" перечисленных вами макросов меню?

Могу уточнить: смотреть нужно на те "пипки", которыми макросы отличаются друг от друга. Одинаковые можно не смотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:51   #12
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Макрос multistring, с его выхода (не знаю с какого) нужно вывести температуру.. 3 красных пипки и 3 зеленых, 1 желтая.. смешно конечно, но как то же мне нужно в этом во всем разбираться..
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 14:57   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Цитата:
Сообщение от matv3hoda Посмотреть сообщение
Макрос multistring, с его выхода (не знаю с какого) нужно вывести температуру.. 3 красных пипки и 3 зеленых, 1 желтая.. смешно конечно, но как то же мне нужно в этом во всем разбираться..
В вашем перечислении не было этого макроса. Не нужно его смотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 23:25   #14
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Был в ступоре как раз от переизбытка инфы, Спасибо товарисчу Rise и Алексею Васильеву!! Но вопросы еще остались, завтра на работе проверю, что получилось, отпишу..
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:01   #15
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Возможно ли использование ТСМ 50М с макросом Sensor_v2.1m (lite). Сопротивления подключены по трехпроводной схеме. В описании макроса, ТСМ 50 - 11 номер. Выставил все как надо. Температура на выходе 2 градуса. когда должно быть 27.. Так же в описании требуется четырехпроводная схема подключения diff. Подключил по четырехпроводной, результат тот же.. что делать!?!?
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2013, 19:27   #16
matv3hoda
Новичок
 
Регистрация: Jul 2013
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Термометры сопротивления и SMH2010

Тема закрыта. Использовал макрос Термосенсор С v22 m. Спасибо за отклики и за терпение))
matv3hoda вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024