Старый 12.01.2014, 19:42   #1
Max72
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Tyumen, Russia
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 220 на вход пож. Сигнала

По огромной глупости спалил pixel25. Подал 220 на вход контакта пожарной сигнализации di1. Разобрал, заменил лопнувший резистор 222, вместо него правда поставил 242, восстановил дорожку, заменил оптопару 814А. При подаче питания реле щелкают, но дисплей не загорается, на контакты дисплея не приходит 5в. Все предохранители целые. Помогите понять что нужно проверить еще, по моему проблема в питании.
Max72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 10:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от Max72 Посмотреть сообщение
По огромной глупости спалил pixel25. Подал 220 на вход контакта пожарной сигнализации di1. Разобрал, заменил лопнувший резистор 222, вместо него правда поставил 242, восстановил дорожку, заменил оптопару 814А. При подаче питания реле щелкают, но дисплей не загорается, на контакты дисплея не приходит 5в. Все предохранители целые. Помогите понять что нужно проверить еще, по моему проблема в питании.
Если при подаче питания щёлкают реле, то там проблем и без питания хватает.

Какой ток потребляет Пиксель?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:06   #3
Max72
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Tyumen, Russia
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

24вольтовый, 24 вольта доходят до второй платы которая промежуточная между основной со входами выходами и той которая с дисплеем
Max72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 12:15   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от Max72 Посмотреть сообщение
24вольтовый
Какова величина этого "24вольтового" тока?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 14:24   #5
Max72
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Адрес: Tyumen, Russia
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какова величина этого "24вольтового" тока?
Прошу прощения, неправильно понял вопрос, ток я не мерял пока-вечером могу померять, но внутренний предохранитель на входе не сгорел, те явного коротыша нет
Max72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:27   #6
giron77
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

По мере сил и возможности помогаю в ремонте данной платы. Величина потребляемого тока со всеми платами 26.5 миллиампер. На конденсаторе С2 присутствует 24 вольта на С7 напряжения нет соответственно нет напряжения на третьей ножке по счету слева в верхнем и нижнем ряду, с чем он и звонится. Наверно накрылась микрушка линейного стабилизатора, по маркировке еще не искал даташиты.
giron77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 16:46   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от giron77 Посмотреть сообщение
По мере сил и возможности помогаю в ремонте данной платы. Величина потребляемого тока со всеми платами 26.5 миллиампер. На конденсаторе С2 присутствует 24 вольта на С7 напряжения нет соответственно нет напряжения на третьей ножке по счету слева в верхнем и нижнем ряду, с чем он и звонится. Наверно накрылась микрушка линейного стабилизатора, по маркировке еще не искал даташиты.
Тогда исследуйте вопрос поплотнее, потом будем разбираться дальше.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 08:10   #8
giron77
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

ожил контроллер после замены dc-dc преобразователя lm2675 но не все так радужно. Контролер не видит цифровые входы d0, d1, d2 Остальные проходят, смотрел через системное меню. Сигналы с оптопар идет на DO1-Mega88pa. Сгорели порты этого микроконтрллера? Если поменять, что будет с ядром? Где еще можно покопать?
giron77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 10:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от giron77 Посмотреть сообщение
ожил контроллер после замены dc-dc преобразователя lm2675 но не все так радужно. Контролер не видит цифровые входы d0, d1, d2 Остальные проходят, смотрел через системное меню. Сигналы с оптопар идет на DO1-Mega88pa. Сгорели порты этого микроконтрллера? Если поменять, что будет с ядром? Где еще можно покопать?
Покопать можно буквально везде. Допустимое напряжение превышено на порядок. Что угодно могло попалиться. DC-DC мог за собой что-то утащить за компанию. Вариантов тьма.

С ядром - считать и записать на свежую микросхему.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2014, 16:05   #10
giron77
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

как обычно все оказалось на много проще. Пришлось заменить пять оптопар, три отвалились от перенапряжения, одну сам перегрузил амперметром, у еще одной умер фототранзистор (что уже странно). Можно ли отказаться в схемотехнике вообще от использования внутреннего напряжения, дабы не искушать на безумства потребителя? Ну или как более дешевый вариант по умолчанию устанавливать пермычку на использование внешнего напряжения? Народ ленив и не будет перетыкать SW.
giron77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:02   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: 220 на вход пож. Сигнала

Цитата:
Сообщение от giron77 Посмотреть сообщение
Можно ли отказаться в схемотехнике вообще от использования внутреннего напряжения, дабы не искушать на безумства потребителя?
В схемотехнике в целом отказаться можно.

В Пикселе отказаться нельзя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024