|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.05.2015, 13:51 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
14 ЧП по Modbus
Приветствую!
Контроллер 2Gi будет опрашивать 14 одинаковых частотников по Modbus. Возможно ли создать в Лоджике только одно Slave-устройство с настройками, управляемыми из FBD, а затем последовательно выбирать адрес устройства с помощью блока SlaveX(Link) и отправлять команды? То есть выбрал адрес, подал фронт на вход ^set и на входах-выходах сетевых переменных появятся значения, считанные из ЧП с данным адресом? Или так не прокатит и нужно городить 14 отдельных слэйвов? |
28.05.2015, 13:55 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Цитата:
Отдельные слейвы проще на порядок ... |
|
28.05.2015, 14:11 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Мне нужно сигнал ПИД-регулятора разложить и раздать на 14 ЧП, управляющих вентиляторами градирни. Поскольку ЧП одинаковые, я подумал что можно последовательно менять адрес и отправлять нужное задание каждому ЧП, чем создавать 14 слейвов с одинаковой картой памяти и вытаскивать на поляну немерянное количество сетевых переменных...
Диспетчеризация каждого ЧП не требуется. Вы пробовали такой метод? Мне не понятно, когда подаёшь сигнал ^set на блок SlaveX для установки следующего адреса, то опрос/запись слэйва с предыдущим адресом прекращается или продолжается? |
28.05.2015, 17:05 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Цитата:
А аварии отслеживать, а выход на уставку, а токи смотреть кто будет? Правильно, вентилятор расходник, будем менять после каждой аварии |
|
29.05.2015, 12:47 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Что мешает подавать сигнал ^set на блок SlaveX для установки следующего адреса после получения всех сигналов rdy от предыдущего адреса?
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
29.05.2015, 14:26 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Цитата:
А если такой-то частотник не ответит? Придётся это отслеживать и переходить к следующему. Даааа наверно проще будет всё-таки по отдельности со слэйвами работать.. |
|
29.05.2015, 14:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Дело в том, что мне отдали только автоматизацию ХЦ, а диспетчеризация делается вообще в другом разделе и другой фирмой, поэтому да, вы правы, гори оно огнём). Я же просто предусмотрю отдельный экран на 2Gi, где будет показано состояние всех частотников, ну и общая авария.
|
29.05.2015, 20:29 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 495
Благодарил(а): 51 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Нехорошо так думать, а тем более делать.
В отечественном проектировании/монтаже/наладке нет общепринятых механизмов взаимодействия разных разделов проекта, поэтому, порой удивляешься "А кто это сделал???" ну или " Как это приняли???" Поэтому пожалуйста делайте СВОЮ работу максимально хорошо. И Мир станет лучше и светлее!!! АМИНЬ. ЗЫ. Все механизмы для этого Вам уже подсказали. |
29.05.2015, 21:03 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 14 ЧП по Modbus
Цитата:
|
|