Уважаемые коллеги, столкнулись со следующей особенностью.
Значение на короткозамкнутом на землю входе AIN5 контроллера в режиме 4..20mA составляет 144 единицы (для наших замеров это порядка десяти процентов), при подключении датчиков (проверено на нескольких разных) в соответствии с инструкцией значение составляет порядка 6090, что больше значения, указанного в инструкции (5898).
Можно ли пролить свет на эту ситуацию?
shtirlitz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 10:05   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Универсальный вход Pixel

Цитата:
Сообщение от shtirlitz Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги, столкнулись со следующей особенностью.
Значение на короткозамкнутом на землю входе AIN5 контроллера в режиме 4..20mA составляет 144 единицы (для наших замеров это порядка десяти процентов), при подключении датчиков (проверено на нескольких разных) в соответствии с инструкцией значение составляет порядка 6090, что больше значения, указанного в инструкции (5898).
Можно ли пролить свет на эту ситуацию?
Что конкретно вам непонятно в этой ситуации?

Полный диапазон примерно 30000 - округлим для простоты. Погрешность по РЭ равна 1% от диапазона, т.е. 300. 6090-5898 = 208.

Что касается 144 на замкнутом входе - вход не зря нормируется в стандартном диапазоне 4(четыре!)..20мА, а не 0(ноль!)..20мА. Погрешность при измерении тока менее 4 мА не нормирована.

Да и на 0..10В будет то же самое. Ибо АЦП Пикселя при 0В имеет бесконечную погрешность. Реально диапазон начинается с 0.1В примерно-округлённо.

Теперь поговорим об реальной жизни. Введите коррекцию нуля (т.е. прибавьте к результату измерения вычисленную погрешность), наклон кривой измерения отличается очень высокой повторяемостью, поэтому в коррекции не нуждается. Выйдете на вполне достижимые 0.1% погрешности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 31.12.2014 в 12:27
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024