|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.01.2021, 10:31 | #1 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение аналогового выхода +5В
Добрый день! Правильно ли я делаю. Управляемое устройство - драйвер пропорционального клапана с входным аналоговым сигналом 0....+5В. Правильная ли схема подключения?
|
28.01.2021, 10:45 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Подключение аналогового выхода +5В
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усредняющий фильтр аналогового сигнала | av242736 | Вопросы о программировании | 32 | 02.09.2022 16:32 |
подключение периферии | mike_hvac | Вопросы о SMH2010 | 2 | 21.12.2020 10:03 |
Время срабатывания дискретного выхода FMR (решено) | Konstantin.m | Вопросы о FMR и MRL | 7 | 08.05.2019 12:27 |
Подключение основной/резервного вентиляторов | Iroha | SMConstructor (вентиляция) | 10 | 16.06.2014 16:33 |
Подключение активного токового выхода | imkh | Вопросы о SMH-2G(i) | 9 | 28.04.2014 07:20 |