Доброго дня.
Вчера пришлось с подобным устройством поработать и сразу проблема. 2 вентилятора ecf(k) 8e310plhdal3-rf
Подключил конвертер с гальванической развязкой к 2м двигателям по rs485 настроил 8n1 9600 адреса 1 и 2 проверил читаются и управляются. Выключил питание, потом включил и всё, на запросы не отвечают, на сигнал 0-10 не реагируют, на дефолтные настройки тоже не отвечают. Я в шоке, что делать не знаю. Надеюсь на любую помощь. Может у кого конфигуратор от производителя какой есть?
Заранеее огромное спасибо!
89307072950 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 13:16   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Умер ecf(k) 8e310plhdal3-rf

Насколько я понял, это ЕС вентилятор Sanmu.
Попробуйте найти его по RS485 сканером. Возможно что-то не так или не туда записали.
Нужно больше информации, какие регистры меняли, что с ним делали.
На адрес по умолчанию отвечает он?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 13:24   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Умер ecf(k) 8e310plhdal3-rf

Цитата:
Сообщение от 89307072950 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Вчера пришлось с подобным устройством поработать и сразу проблема. 2 вентилятора ecf(k) 8e310plhdal3-rf
Подключил конвертер с гальванической развязкой к 2м двигателям по rs485 настроил 8n1 9600 адреса 1 и 2 проверил читаются и управляются. Выключил питание, потом включил и всё, на запросы не отвечают, на сигнал 0-10 не реагируют, на дефолтные настройки тоже не отвечают. Я в шоке, что делать не знаю. Надеюсь на любую помощь. Может у кого конфигуратор от производителя какой есть?
Заранеее огромное спасибо!
пробуйте вот так достучаться.
https://disk.yandex.ru/i/2-rTzYdU4cCpuQ

плюс смотрите проводок
повесьте сниффер или сканер или анализатор и смотрите что там происходит

родная настройка у него вроде 130 19200E2


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024