По умолчанию Скорость последовательного порта

Контроллер Pixel-12xx. В системном меню задается скорость порта, есть какое-то значение, его можно изменять. Возможно ли изменять скорость порта непосредственно из проекта, так, чтобы это не отражалось в системном меню? Или системное меню однозначно определяет скорость работы порта?
Я почему спрашиваю - есть объект с Pixel и панелью CITYRON ПУ-3. На панели скорость меняется, но не получается заставить её работать с Pixel на скоростях отличных от 115200. Хотя на Pixel я тоже меняю соответственно. Посмотреть настройки проекта я не могу - там пароль и не подбирается, но проект на основе Конструктора точно.
И вторая тема заодно - лезут ложные срабатывания с ПУ-3. Земля для RS-485 не подключена, вроде и не надо для этого интерфейса?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 15:24   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Если Пиксель слейв, то его параметры порта задаются в системном меню.

Если Пиксель мастер, то его параметры порта могут задаваться из меню исполняемой программы, если не заданы жестко в Лоджике.

Вы пробовали отключать в системном меню Пикселя "Запросы мастера"?
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 15:41   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Если Пиксель слейв, то его параметры порта задаются в системном меню.

Если Пиксель мастер, то его параметры порта могут задаваться из меню исполняемой программы, если не заданы жестко в Лоджике.

Вы пробовали отключать в системном меню Пикселя "Запросы мастера"?
Нет не пробовал. Pixel в этой системе Мастер. Если отключить, он же не станет опрашивать панель? Похоже так и есть - задано в Лоджике, либо в меню, либо жестко, но меню я не могу посмотреть из-за отсутствия пароля у меня. Стандартные не подходят.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2023, 16:18   #4
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Цитата:
Если отключить, он же не станет опрашивать панель?
Да, если он мастер, то перестанет опрашивать. Так что не стоит.
Ну и раз он мастер, то смена скорости в системном меню никак не должна влиять на общение пикселя с панелью, так как параметры связи для мастера определяются совсем в другом месте: на стадии программирования или в отдельной менюшке исполняемой программы.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 08:07   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Но второй вопрос у меня остался, по тому же объекту - "земля" интерфейса.
Панель питается от того же источника, что и Pixel. Экран кабеля был подключен одной стороной к "земле" панели, по факту к "земле" источника питания, а вторым концом к клемме GND на Pixel. Но поскольку "земля" источника для Pixel идет через диод (если я правильно помню"), то подключая таким образом я шунтирую этот диод и ток потребления контроллера возвращается сперва до панели по экрану и только оттуда по проводу в источник, я ведь правильно рассуждаю? И это мне кажется не хорошо. Тогда как сделать экран правильно в данных условиях, когда панель и контроллер питаются от одного источника и соединены интерфейсом RS-485, куда подключить экран? Потому что экран очевидно нужен. Потому что сейчас я его отключил, и имею помехи. Или все было правильно подключено?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 11:18   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
куда подключить экран? Потому что экран очевидно нужен.
Экран кабеля подключается с одной стороны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 11:27   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Экран кабеля подключается с одной стороны.
С которой? Я тут прочитал в книжке, что со стороны источника сигналов надо подключать, но тут двунаправленный интерфейс, с какой лучше подключить?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2023, 11:53   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Скорость последовательного порта

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
С которой? Я тут прочитал в книжке, что со стороны источника сигналов надо подключать, но тут двунаправленный интерфейс, с какой лучше подключить?
С той стороны, которая наиболее нервно реагирует на помехи, либо с той стороны, где наиболее стабильная земля.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024