Столкнулся на объекте с такой панелью, работает (работала) с контроллером Pixel. Форум я почитал, как я понимаю она работает только как слейв? Но не понял, где взять её регистры, на сайте производителя нет (или найти не могу)? Пишет, что нет связи по Модбас.
Надо проверять = нужны регистры.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2023, 10:35   #2
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: CITYRON ПУ-3

Вот это смотрели?
https://cityron.ru/download/PU3/UM_PU3_slave.pdf
https://cityron.ru/download/PU3/UM_PU3_pixel.pdf
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 08:15   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: CITYRON ПУ-3

В общем делюсь тем, с чем разобрался, может кому понадобится. Те регистры, которые можно опрашивать (и записывать в них) в документации на панель называются Hr (видимо Holding register), адреса их там же в таблице указаны.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024