Старый 04.01.2010, 15:45   #1
Alexander
Новичок
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ошибка Logix InstrErr

При подключении в сеть Pixel и контроллера Carrier ME-LGR 25 фирмы Automated Logic (сеть по протоколу ModBus) возникает надпись на экране Пикселя:

Logix InstrErr
Code - 0xC9AC
Adr. -0x0001E0AE

Контроллер LGR 25 у меня выступает мастером, Пиксель - слейвом. Ошибка, в частности, появляется на экране Пикселя в тот момент, когда LGR пытается отослать переменную Пикселю.

Подскажите, в чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 17:02   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Alexander
При подключении в сеть Pixel и контроллера Carrier ME-LGR 25 фирмы Automated Logic (сеть по протоколу ModBus) возникает надпись на экране Пикселя:

Logix InstrErr
Code - 0xC9AC
Adr. -0x0001E0AE

Контроллер LGR 25 у меня выступает мастером, Пиксель - слейвом. Ошибка, в частности, появляется на экране Пикселя в тот момент, когда LGR пытается отослать переменную Пикселю.

Подскажите, в чем может быть проблема. Заранее благодарен.

Вы записываете какое-то значение в какую-то запрещённую область данных. Это разрушает работу контроллера.

По хорошему, после такого контроллер стоит подержать минутку с отключенной батарейкой, а то может аукнуться в будущем.

Начните свои опыты с чтения переменных, у вас явные косяки с адресацией.



.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 17:43   #3
Alexander
Новичок
 
Регистрация: Nov 2009
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Logix InstrErr

Буду пробывать.... Спасибо.
Alexander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 17:01   #4
ZyamzinI
Новичок
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 2
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Logix InstrErr

Добрый день! К нам обратился потенциальный заказчик. У него вентустановка на Pixel уходит в ошибку. Ранее система работала. Перезагрузка отключением питания проблему на долго не решает. На экране написано:
Logix InstrErr
Code - 0x0480
Adr. 0x0003BA94

попробуем отключить батарейку. Подскажите где может быть причина.
ZyamzinI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2021, 17:15   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ошибка Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ZyamzinI Посмотреть сообщение
Добрый день! К нам обратился потенциальный заказчик. У него вентустановка на Pixel уходит в ошибку. Ранее система работала. Перезагрузка отключением питания проблему на долго не решает. На экране написано:
Logix InstrErr
Code - 0x0480
Adr. 0x0003BA94

попробуем отключить батарейку. Подскажите где может быть причина.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024