Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (теплопункты)

SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.12.2020, 17:52   #151
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Ну речь то вроде про конструкр итп, а не вентиляшки
речь про отопление и автомат зима-лето.
остальное несущественные детали.




Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Эл приточка же воздухом греет, а не батареями)
у меня приточка управляет батареями
а батареи греют воздух.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 18:08   #152
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
у меня приточка управляет батареями
а батареи греют воздух.
Ну так пусть приточка дёргает запуск контура, это всяко эффективнее, чем "само хз когда переключить зиму/лето и обратно"


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2020, 19:54   #153
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от nizercat Посмотреть сообщение
Нужен, на частных объектах.
Ну так восстановите макрос по аналогии с HVAC. И менюшку подправьте.
Готовые макросы в папке Macro - просто замените заглушки.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 11:00   #154
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну так восстановите макрос по аналогии с HVAC. И менюшку подправьте.
Готовые макросы в папке Macro - просто замените заглушки.
Это да, всю подготовку Конструктор делает)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 16:18   #155
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На частных объектах разумно запуск насосной группы СО осуществлять от котла, это будет запускать контур СО именно тогда, когда котёл будет готов давать тепло.
Ситуации из жизни
1. Авария на газопроводе и котел не готов давать тепло, обратка под гипсокартоном и углы давно не проверялись.
2. Потом дали газ и котел завелся. И некоторые батареи стали греться (разводка параллельная не "ленинградская").
3. Котельная в пристроенном гараже, дымовая труба ниже конька и ниже вентиляции. Циркуляции нет тяга "опрокидывается".
4. Аналогично котельная в подвале. Труба низкая, подпитка не автоматическая.
5. Авария на теплотрассе. ИТП отключил циркуляцию. Перед этим хулиганы разбили стекло в подъезде. А батареи в подъезде от общего стояка.
6. Котел в доме культуры, отключает циркуляцию. Пару батарей перехватило. Котел перегревается, отключается по аварийному термостату, отключает циркуляцию совсем. Дом культуры полностью разморожен.
Результат - бассейн или болото в незапланированном месте.
Циркуляцию можно отключать только летом.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2020, 17:23   #156
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Ситуации из жизни
1. Авария на газопроводе и котел не готов давать тепло, обратка под гипсокартоном и углы давно не проверялись.
2. Потом дали газ и котел завелся. И некоторые батареи стали греться (разводка параллельная не "ленинградская").
3. Котельная в пристроенном гараже, дымовая труба ниже конька и ниже вентиляции. Циркуляции нет тяга "опрокидывается".
4. Аналогично котельная в подвале. Труба низкая, подпитка не автоматическая.
5. Авария на теплотрассе. ИТП отключил циркуляцию. Перед этим хулиганы разбили стекло в подъезде. А батареи в подъезде от общего стояка.
6. Котел в доме культуры, отключает циркуляцию. Пару батарей перехватило. Котел перегревается, отключается по аварийному термостату, отключает циркуляцию совсем. Дом культуры полностью разморожен.
Результат - бассейн или болото в незапланированном месте.
Циркуляцию можно отключать только летом.
7) Циркуляция помолотила-помолотила и выхолодила остатки тепла из теплоносителя через дымоход за полтора часа, а не остывала часов 6-8 в статике.

Я всё прекрасно понимаю, но хотелось бы, чтобы все примеры соответствовали "Частный дом"

По сути, 99% сценарий - это собственник/обслуга приходит и переводит переключатель "дали тепло / хочу тепло / я включил котёл", он же "Пуск/Стоп" контура СО.

Я вот честно, в душе не представляю, как у меня котёл и СО работают каждая по своему наружному датчику.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 07:33   #157
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
7) Циркуляция помолотила-помолотила и выхолодила остатки тепла из теплоносителя через дымоход за полтора часа, а не остывала часов 6-8 в статике.
Дело в неравномерности охлаждения. Есть некоторые характерные участки. Переход от гаража к дому, котел, углы под изоляцией. В этих участках охлаждение идет быстрее. И есть угроза заморозки. После заморозки недействующей становится вся система. Это время на устранение в течении которого может все замерзнуть в доме.
Когда есть циркуляция, то до 0+ температуры теплоносителя еще есть шанс его не заморозить. Это значит при подаче энергоносителей (газа, электричества, дизтоплива) все быстро можно вернуть в норму.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я всё прекрасно понимаю, но хотелось бы, чтобы все примеры соответствовали "Частный дом"
Частный дом принципиально отличается как газель от мерседеса.
Газель берут для работы мерседес для себя.
В системах отопления есть что выбрать в этом сегменте.
https://www.buderus.ru/files/Докумен...5000_RU_RU.pdf
Почитайте. И поставьте себя на место человека в трехэтажном коттедже, передвигающемся на 570 лексусе. Выбор очевиден.
Человек в двухэтажном коттедже. Так же может наскрести на этот вариант.
Одноэтажный дом 120 м2- настенный котел типа Navien или Beretta.
Целиком котел по цене чуть больше Вашего контроллера.
Настенники 24 кВт перекрывают диапазон до 200 м2. Ниша для Ваших контроллеров не просматривается.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 11:34   #158
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Ниша для Ваших контроллеров не просматривается.
Что возвращает нас к моему тезису: По сути, 99% сценарий - это собственник/обслуга приходит и переводит переключатель "дали тепло / хочу тепло / я включил котёл", он же "Пуск/Стоп" контура СО.

А что до Будерусов, так их много под СПб у частников и зачастую над ним висит 2G/2Gi/4, согласуя работу всего в доме.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 11:46   #159
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Когда есть циркуляция, то до 0+ температуры теплоносителя еще есть шанс его не заморозить. Это значит при подаче энергоносителей (газа, электричества, дизтоплива) все быстро можно вернуть в норму.
Циркуляцию лучше не выключать до последнего.
Меньше шансов на заморозку даже при минусовых температурах.

Цитата:
Одноэтажный дом 120 м2- настенный котел типа Navien или Beretta.
Целиком котел по цене чуть больше Вашего контроллера.
Настенники 24 кВт перекрывают диапазон до 200 м2. Ниша для Ваших контроллеров не просматривается.
У самого Navien (ne ivaN -корейцы видать прикалываются) настенный двухконтурный 16 кВт.
Режим Вне дома (летний) ни разу не включал.

Да их сейчас как грибов после дождя от 30т.р.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 12:39   #160
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Циркуляцию лучше не выключать до последнего.
Меньше шансов на заморозку даже при минусовых температурах.
Короче, возврат в начало: осенью поворачиваем переключатель в ПУСК, весной в СТОП.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 13:52   #161
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Короче, возврат в начало: осенью поворачиваем переключатель в ПУСК, весной в СТОП.
Это вариант №1
2. Если среднесуточная температура в течении 5 дней опустится ниже 8 оС включаем, Если выше выключаем. Это на котельных. И на это выдается распоряжение. Этот вариант то же что и вариант 1.
3. Температура среднечасовая на улице ниже требуемой по графику включаем отопительный контур, выше выключаем отопительный контур (фактически насос). А уже какой либо из включенных отопительных контуров дает запрос на тепло алгоритму котла. С желаемой температурой - это температура по графику + повышение (запас на теплообменник). Работает все автоматически, за исключением времени на обслуживание.
+ Защита от размораживания. Если температура в датчике конкретного контура или воды ниже 5 С контур включается (на минимум).

Низкотемпературный теплоноситель. Защиту от разморозки можно опустить ниже или совсем убрать.
Возможно ошибаюсь у логаматика при неисправности датчика наружного воздуха считается всегда зима. Т е. вариант 1.
Итого самый рабочий вариант 3 - выключатель в доме всегда в пуск. Отключается только на обслуживание. Остальное позволяет и должен делать контроллер.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:19   #162
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

1. на мой взгляд раз уж сделали пункт меню переход зима/лето, то нужно его довести до конца дабы мне перед заказчиком не краснеть (один раз в конструкторе просче сделать чем каждый проект допиливать)
2. если есть право выбора, то почему я не могу им воспользоваться
3. у меня не может система размерзнуться никак - там незамерзайка ( за полярным кругом масло заливают)
4 если в осенне-весенний период у нас может неделю стоять +20 потом +5 потом опять неделю +20 то зачем в холостую маслать систему, мы не настолько богатые. (согласно правил в РБ при температуре наружного воздуха выше +14 отопление д. б. отключено, кто пойдет?)
5, исходя из вашей логики можно и автоматику не делать приставил человека чтоб не замерзло и пусть следит.

Пожалуйста, доведите до конца, а каждый выберет свой параметр!
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:32   #163
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
1. на мой взгляд раз уж сделали пункт меню переход зима/лето, то нужно его довести до конца дабы мне перед заказчиком не краснеть (один раз в конструкторе просче сделать чем каждый проект допиливать)
2. если есть право выбора, то почему я не могу им воспользоваться
Пожалуйста, доведите до конца, а каждый выберет свой параметр!
Ну так и поменяйте в шаблоне конструктора по аналогии

А вот краснеть перед заказчиком это Ваша проблема.
Цитата:
Коммерческое использование SMConstructor™ и/или SMLogix™. Вы имеете право использовать инструментальные
системы SMConstructor™ и/или SMLogix™ для создания коммерческих проектов. Однако вы обязаны провести
всестороннее тестирование результата работы SMConstructor™. Невыполнение этого требования снимает с
Segnetics любую ответственность, связанную с упущенной выгодой, выходом из строя какого-либо оборудования,
претензиями третьих лиц и подобным..

Последний раз редактировалось ATS, 24.12.2020 в 12:52
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:33   #164
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Еще для контура теплых полов я бы предпочел регулирование температуры по графику,а не просто уставку.
ну и отключение циркуляции ГВС по таймеру (меня заказчики уже достали с этой ф-цией, на лимонелл им всеравно)
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 12:49   #165
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Еще для контура теплых полов я бы предпочел регулирование температуры по графику,а не просто уставку.
Можете обосновать ваше желание каким-либо жизненным примером?

И да, что мешает вам использовать контур СО для подачи тепла на ТП?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
согласно правил в РБ
Республика Беларусь?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 13:03   #166
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
ну и отключение циркуляции ГВС по таймеру (меня заказчики уже достали с этой ф-цией, на лимонелл им всеравно)
А включать чем будете без датчика протока? Кстати, потом начнут ныть что вода холодная - спускать приходится.

Лимонеллы в ГВС не плавают.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 13:56   #167
sashok
Новичок
 
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 24
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Беларусь.
Строжайшая экономия!
Насос 3кВт жрет,а его не выключать?! Мы говорят такие грошы заплатили за автоматику, а она даже воду на выходные в цеху не отключает, мы для мышей ее будем греть? Заведем журнал пусть сантехник ходит выключает, а то спит в каптерке. тем более у него зарплата меньше чем насос потребляет.
По поводу теплых полов практика показала что температура в доме более комфортная если уменьшать температуру при возможности и для здоровья полезней.
Последнее время стали строить одноэтажные офисы, как временные здания, очень хорошо утепленные и если не делать погодного регулирования приходиться ставить максимальную уставку на подачу теплоносителя, стяжка на полах как правило толстая не меньше 10см и при работе по термостату получаем постоянное перерегулирование. А картинка на заставке такая классная на теплых полах. сразу видно где что, да и регулирование по графику более универсальное, хочешь - кривую задаешь, а не хочешь - прямую.


Добавлено через 2 минуты


1000 кубов газа стоит для предприятий 350$ и в валюте.
sashok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 14:12   #168
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Насос 3кВт жрет,а его не выключать?! Мы говорят такие грошы заплатили за автоматику, а она даже воду на выходные в цеху не отключает, мы для мышей ее будем греть?
А Вы батенька халявщик. Гроши содрать изволили а прогу дармовую даже подправить не пожелали.

Цитата:
По поводу теплых полов практика показала что температура в доме более комфортная если уменьшать температуру при возможности и для здоровья полезней.
Да погодное регулирование по наружке вообще штука бесполезная, разве что за обраткой следить.
Особенно регулирование по подаче. Радиаторам это малоинтересно, температурный напор важнее.

Только по температуре помещения можно комфорт получить.

Последний раз редактировалось ATS, 24.12.2020 в 14:27
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 22:25   #169
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А включать чем будете без датчика протока? Кстати, потом начнут ныть что вода холодная - спускать приходится.

Лимонеллы в ГВС не плавают.
Циркуляции ГВС достаточно 6 раз в час по 3 мин. На такой режим еще никто не жаловался. Можно реже от 1 раза в час.
Ночью (с 10 часов до 6 утра в будние дни и с 00 до 10 выходные) циркуляция не нужна. Однако на комнатном блоке управления с датчиком температуры есть кнопка однократного приготовления ГВС. Если вдруг встал среди ночи.
В среду (условно) температура в баке ГВС повышается до 80 С для уничтожения только не лимонелл а легионелл.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 22:45   #170
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А Вы батенька халявщик. Гроши содрать изволили а прогу дармовую даже подправить не пожелали.

Да погодное регулирование по наружке вообще штука бесполезная, разве что за обраткой следить.
Особенно регулирование по подаче. Радиаторам это малоинтересно, температурный напор важнее.

Только по температуре помещения можно комфорт получить.
это не так. наружная температура даёт значительное уменьшение запаздывания которое обеспечивает темп.помещения. кроме того, наружная даёт смещение для уставки для компенсации грядущих потерь. чтобы все это нормально настроить, конечно надо понимать что и куда крутишь, но результат стоит того чтобы это понимать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 22:59   #171
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Да погодное регулирование по наружке вообще штука бесполезная, разве что за обраткой следить.
Особенно регулирование по подаче. Радиаторам это малоинтересно, температурный напор важнее.

Только по температуре помещения можно комфорт получить.
У известных производителей автоматики и из моей практики регулирование подачи по температурному графику позволяет установить комфортную температуру в помещении. Обычно за 2-3 корректировки в течении сезона.
Это первичное регулирование. Далее к температуре подачи добавляется смещение +- 5 С от датчика температуры в помещении. По одному датчику в помещении такой точности не получить.
Теплые полы тоже чаще по графику ставят. От 30 (забыл точно) до 45 при минус 30. Со срезкой на 45. Здесь уже либо только по графику либо постоянная. Температура воздуха дорабатывается до нужной небольшим количеством радиаторов.
И обязательно нужен проект системы отопления от хорошего проектировщика. В нем и приблизительные графики будут.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 23:08   #172
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от sashok Посмотреть сообщение
Еще для контура теплых полов я бы предпочел регулирование температуры по графику,а не просто уставку.
ну и отключение циркуляции ГВС по таймеру (меня заказчики уже достали с этой ф-цией, на лимонелл им всеравно)
поддержу. Включение циркуляции ГВС по таймеру было бы очень удобно.
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2020, 23:43   #173
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Циркуляции ГВС достаточно 6 раз в час по 3 мин. На такой режим еще никто не жаловался. Можно реже от 1 раза в час.
Это уже ближе к истине. Причем не только для ГВС, но и СО тоже для понижения температуры обратки. Насосам совершено не обязательно работать непрерывно.

Цитата:
Ночью (с 10 часов до 6 утра в будние дни и с 00 до 10 выходные) циркуляция не нужна.
Ну это кому как. Я сова и под душик обычно после часу ночи залезаю.

Цитата:
Однако на комнатном блоке управления с датчиком температуры есть кнопка однократного приготовления ГВС. Если вдруг встал среди ночи.
Фу! Даже в моём бюджетном не Иване нормальный датчик протока на ГВС стоит.

Цитата:
В среду (условно) температура в баке ГВС повышается до 80 С для уничтожения только не лимонелл а легионелл.
Ну вот это лучше ночью. И не только в баке. И с циркуляцией.
Про рыбко-фрукты это к автору выше.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
У известных производителей автоматики и из моей практики регулирование подачи по температурному графику позволяет установить комфортную температуру в помещении. Обычно за 2-3 корректировки в течении сезона.
Это первичное регулирование. Далее к температуре подачи добавляется смещение +- 5 С от датчика температуры в помещении. По одному датчику в помещении такой точности не получить.
Кривую ленинградку протянутую по комнатам ничего не спасет, особенно при контроле обратки. Оптимально только раздельное по помещениям.

Цитата:
Теплые полы тоже чаще по графику ставят. От 30 (забыл точно) до 45 при минус 30. Со срезкой на 45. Здесь уже либо только по графику либо постоянная. Температура воздуха дорабатывается до нужной небольшим количеством радиаторов.
А вот этот низкотемпературный излучатель вообще должен на обратке после всех радиаторов жить.

Цитата:
И обязательно нужен проект системы отопления от хорошего проектировщика. В нем и приблизительные графики будут.
Тут согласен, а то радиаторы от фонаря, насосы аналогично...

Последний раз редактировалось ATS, 25.12.2020 в 00:11
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 00:19   #174
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это не так. наружная температура даёт значительное уменьшение запаздывания которое обеспечивает темп.помещения. кроме того, наружная даёт смещение для уставки для компенсации грядущих потерь. чтобы все это нормально настроить, конечно надо понимать что и куда крутишь, но результат стоит того чтобы это понимать.
Интересная мысль, запутанная слегка.
Только вот греем обычно быстрее чем здание остывает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 00:39   #175
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Теплые полы тоже чаще по графику ставят. От 30 (забыл точно) до 45 при минус 30. Со срезкой на 45.
45 подачи? Какова целевая температура поверхности пола при таком входе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 13:47   #176
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Интересная мысль, запутанная слегка.
Только вот греем обычно быстрее чем здание остывает.
да ладно?
быстрее чем остывает?
и много у вас таких объектов?
у меня примерно нуль и чуть меньше.
обычно все с точностью до наеборот.
экономика же! на всем сыканомлено и везде где можно и где нельзя. даже если хватает мощности на вводе, то батареи все считаны на график 95/70...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 15:15   #177
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
экономика же! на всем сыканомлено и везде где можно и где нельзя. даже если хватает мощности на вводе, то батареи все считаны на график 95/70...
А насосы как считаны? От фонаря? Если батареи правильно считали по нижней для 95/70 это не так плохо.
Плохо когда графиком подачи при повышенной циркуляции это все вниз зажали чтобы обратку поддерживать. Особенно если еще и ограничитель работает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 20:05   #178
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
45 подачи? Какова целевая температура поверхности пола при таком входе?
Конечно меньше, не измерял. И сейчас негде измерить. Давно было.
Заводская установка 50С. Я для начала делал чуть меньше. Так и оставалось.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 20:43   #179
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Фу! Даже в моём бюджетном не Иване нормальный датчик протока на ГВС стоит.
Разговор не о том. Если человек встал среди ночи, то нажимает кнопку однократного приготовления ГВС. Для контроля работы насоса есть специальный вход для подключения беспотенциальных контактов о неисправности насоса.
Но этого в домах я нигде не видел.
В настенниках это жизненно важная функция. Для обеспечения подачи ГВС должен переключиться трехходовой клапан с отопления на теплообменник ГВС. При этом отопление отключается.
В напольниках циркуляция отопительных контуров отдельно. Для теплообменника ГВС есть "загрузочный" насос ГВС. Есть функция приоритет ГВС, когда можно при включении загрузочного насоса ГВС отключить неприоритетный контур.
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну вот это лучше ночью. И не только в баке. И с циркуляцией.
Про рыбко-фрукты это к автору выше.
Ночью и делается в 2 часа
Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А вот этот низкотемпературный излучатель вообще должен на обратке после всех радиаторов жить.
Это очень сложно. Должна быть обеспечена циркуляция, требуемая температура. Радиаторы поддерживают температуру в помещении.
Совпадение будет возможно только в одной точке.
Проще сделать обычный контур с пониженной температурой, чем заказчику объяснять почему полы не той температуры.


__________________
В жизни 2 правила успеха:
1 Не говори всего что знаешь
2 ...
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2020, 19:57   #180
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Конструктор ИТП, пожелания.

Цитата:
Сообщение от ujin Посмотреть сообщение
Разговор не о том. Если человек встал среди ночи, то нажимает кнопку однократного приготовления ГВС. Для контроля работы насоса есть специальный вход для подключения беспотенциальных контактов о неисправности насоса.
При чем здесь контроль насоса? Датчик протока стоит именно на наличие расхода в системе ГВС.

Цитата:
В настенниках это жизненно важная функция. Для обеспечения подачи ГВС должен переключиться трехходовой клапан с отопления на теплообменник ГВС. При этом отопление отключается.
Да я в курсе как работает двухконтурник. Переключается именно по датчику протока при открывании крана ГВС.

Цитата:
В напольниках циркуляция отопительных контуров отдельно. Для теплообменника ГВС есть "загрузочный" насос ГВС. Есть функция приоритет ГВС, когда можно при включении загрузочного насоса ГВС отключить неприоритетный контур.
Да никакой разницы.Все равно контроль протока по отбору их контура. На линии подпитки ГВС.

Цитата:
Это очень сложно. Должна быть обеспечена циркуляция, требуемая температура. Радиаторы поддерживают температуру в помещении.
Совпадение будет возможно только в одной точке.
Какое совпадение? Вы о чем?

Цитата:
Проще сделать обычный контур с пониженной температурой, чем заказчику объяснять почему полы не той температуры.
Вот именно поэтому его на обратке и проще сделать. С байпасом естественно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024