![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 53
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Добрый день знатоки!!!
Есть пара объектов на которых похожие проблемы: 1. Стоят SMH 2G и похоже в них лежат программы из конструктора 2. Периодически ловят ошибку по датчику улицы 3. Отключают регулирование, и радостно ждут когда им нажмешь "Esc" Датчик проверяли, провода меняли, частотников и других устройств создающих помехи рядом нет. Отключать контур по ошибки ну может это и правильно, но и отключать его при морозах это как-то совсем не правильно. Что можно минимально подшаманить, чтобы исправить ситуацию. Вариант новая программа для контроллера не пройдет, Заказчик то еще великое Г... З.Ы. Еще не понятно зачем "СТРОИТЕЛЬ" сделал перемычку EXC6 & AGND ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 53
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() Конструктор отличная вещь как учебник, помощник. Но в руках наших доблестных "Строителей по тендеру", извините Arsie конечно, это замедленная минна и причем совсем не вкусно пахнущая. И жестко отключать все насосы клапана на отоплении из-за одного датчика температуры это может привести к разморозки системы. Конструктор повторюсь ШИКАРНАЯ вещь, но не в руках "Строителей". По мне добавили бы туда работу контроллера 2 недели, аля попробовал, а теперь иди к спецам. Если честно задолбало переписывать контроллеры после конструктора & строителя. |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Вдруг поможет P.S. И на всех AGND младшей группы вижу по одному проводу - маловато будет. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 03.03.2023 в 20:16 |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 53
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() В частности вопрос: "Постоянно Короткое 6 канала на землю, не может вносить проблемы по измерениям на других каналах?" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Мало того на многих устройствах с мультиплексируемыми каналами даже рекомендуют закорачивать неиспользуемые входы __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 597
Благодарил(а): 16 раз(а)
Поблагодарили:
12 раз(а) в 11 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 863
Благодарил(а): 226 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]()
не думая - заменить датчик и провод. где-то пробита изоляция и подтекает ток. с виду и датчик и провод могут быть как живые а по факту - мёртвые.
на модуль МС я бы грешил в самую последнюю очередь, там правда есть вариант - аналоговые клеммники откровенно говоря дерьмовые и неудобные. чтобы нормально затянуть винт, нужна очень хорошая плоская отвертка на 2,5мм, с очень правильным профилем кончика минуса. а много вы видели монтажников с такими отвертками? я к чему, сильные монтажники могли выломать разъем из платы - надорвали дорожку у места пайки или как-то так. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#10 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 53
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 863
Благодарил(а): 226 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 863
Благодарил(а): 226 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() есть люди сильные, а есть сильные и аккуратные я видел последствия от действий просто сильных вы - сильных и аккуратных ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 384
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#21 |
Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Вот правильные схемы подключения, т.к. если это трехпроводное подключение то контроллер должен вычислять сопротивление линии а не сопротивления перемычки. 2 провода соединяются возле датчика, если датчик 2х проводной и вы его подключаете по 3х проводной схеме подключения. С перемычкой работать будет, но это не есть правильно! ) Картинка взята с сайта "http://electricalschool.info/automation/1698-podkljuchenie-datchikov-temperatury.html" Информация для тех, кто не знает как должны подключаться датчики температуры. Последний раз редактировалось alf999, 07.03.2023 в 22:33 |
![]() |
![]() |
![]() |
#22 |
Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]()
Нашел эту схему в инструкции на модуль МС, в принципе там все описано ), поэтому зря волновался ).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#24 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 706
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
54 раз(а) в 50 сообщениях
|
![]() __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 |
Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() Добавлено через 20 минут А если вернуться к картинке в начале темы, то визуально мне не понятно как подключены датчики. т.к. везде задействовано по 2 выхода Exc... Схема щита есть? __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 863
Благодарил(а): 226 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Member
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Московская область
Сообщения: 66
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
![]() __________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная! |
![]() |
![]() |
![]() |
#29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 285
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]() Но там приведена схема как делать не надо. Зеленое имеет смысл если контроллер умеет мерить трехпроводку, а красное отправляет все это .... Хотя для тысячников сопротивление проводов не столь критично. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 08.03.2023 в 21:35 |
![]() |
![]() |
![]() |
#30 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 863
Благодарил(а): 226 раз(а)
Поблагодарили:
141 раз(а) в 133 сообщениях
|
![]() а эт значит, что измеряется шешнацать напружений! а сколько там каналов в АЦП при этом - не все ли равно, он может быть даже один ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть (нет проблемы) | smcontrol | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 17.11.2020 17:18 |
ИТП на SMH4 + FMR (решено) | coverart | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 27.10.2020 07:44 |
ИТП на твердотопливном котле | Di3ainlex | Вопросы о программировании | 3 | 13.07.2020 10:02 |
Вопросы по проекту ИТП | Maces | Вопросы о программировании | 27 | 10.06.2019 07:25 |