![]() |
![]() ![]() |
|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Здраствуйте.
Есть объект 6 приточек на SMH2010-4522.Опрос идет с панельного компьютера через 485 порт Lectus-MasterScada. Расстояние до двух последних шкафов 200-250 м. Хочу использовать оптоизолированные COM2 порты контроллеров. Вопросы: 1. Провод изолированной земли контроллеров выведенный на СОМ2 соединять между собой напрямую или через R=100 Ом. 2. В качестве провода изолированной земли хочу использовать экран витой пары т.к. витая КИПЭВ 1*2*0.75. Допустимо? 3. У панельного компа 485 порт не оптоизолированный. Нужно ли присоединять его сигнальную GND к изолированной земле SMH или нет, или вообще использовать Moxa U Port 1150i там опторазвязка. 4. Изолированную землю каждого контроллера соеденить через сопротивление 1MOм с клеммой питания контроллера -24В (GND)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
609 раз(а) в 556 сообщениях
|
![]() 2. Формально недопустимо, по факту если помеховый фон позволит, то почему нет 3. Подсоединять нужно, если помеховый фон позволит, то мокса не нужна 4. Да, резистор по большому счёту любой от 200 кОм до 1 МОм. Только подберите резистор по допустимому напряжению, а то толку от него, если его даже 100В пробьют ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Качество сети для SMConnect | gaa | SMConnect & SMConfig | 16 | 30.01.2020 21:59 |
TRIM Modbus Slave на две сети (решено) | Jury.K | Связь с внешним миром | 15 | 27.03.2019 01:06 |
Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети | Mikem | SMConstructor (теплопункты) | 19 | 30.09.2016 13:57 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |