|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.06.2015, 15:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Задержка старта программы (решено)
Добрый день. Есть ли в ПЛК PIXEL 25 или 2G какие нибудь програмные средства, с помощью которых, возможна задержка на старт алгоритма, после подания питания на контроллер?
|
29.06.2015, 15:45 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
Есть.
__________________ RTFM |
29.06.2015, 16:00 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Задержка старта программы.
Подскажите, а как отловить сам старт программы?
|
29.06.2015, 16:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
Что сделать то хотите?
__________________ RTFM |
29.06.2015, 16:26 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.06.2015, 16:43 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Задержка старта программы.
New, если пропало питание и снова появилось контроллер одновременно запустит некоторое число контакторов, на которых висят двигатели. Будет большой пусковой ток, вводной автомат может выбить. Арсений спасибо огромное, все очень просто, я проглядел это в хелпе )
|
29.06.2015, 19:08 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
|
30.06.2015, 09:50 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.06.2015, 18:45 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
|
30.06.2015, 19:27 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Задержка старта программы.
Прикалываетесь или реально не можете?
Все-таки более 3х лет на этом форуме... Вот пример на 2 секунды в 3х блоках: __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь Последний раз редактировалось Sergey Cherevko, 30.06.2015 в 19:54 |
30.06.2015, 20:23 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
|
30.06.2015, 23:27 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
Зачем?
__________________ RTFM |
01.07.2015, 01:00 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
Цитата:
А вообще в расширенном виде это есть (макрос Init) во всех вариантах конструкторов. |
|
01.07.2015, 14:27 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Задержка старта программы.
Задержка старта программы невозможна. Да это и не нужно.
Следовательно, примера нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.11.2015 в 13:25 |
01.07.2015, 16:20 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Задержка старта программы.
А в чем сакральный смысл задержки именно старта программы?
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |