Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.05.2008, 08:58   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Аналоговые входы 0-10В (решено)

Вопрос в следующем: имеется контроллер SMH с 4 резистивными входами и двумя - 0-10В и 4-мя аналоговыми выходами 0-10В. Мы подключаем к аналоговым выходам привода, запитанные от трансформатора. Поэтому "ноль" контроллера мы подаем на "системную землю" (клеммы 2,4,E). На входы 0-10в подключаем сигнал от преобразователя. Преобразовтаель запитывается только постоянкой (24 в DC). Причем имеет трехпроводное подключение. Поэтому для корректной работы датчика мы должны подать на "системную землю" (клеммы 2,4,Е) "-" от блока питания. Могу ли я для питания преобразователя использовать блок питания контроллера? Или надо ставить отдельный БП? А если к имеющемуся трансу для питания приводов постаивть диодный мост и конденсатор и "-" c получившегося блока питания подать на клеммы 2,4,Е?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 11:08   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

Что-то вы всё сильно усложняете... Что такое "ноль контроллера"? В любом случае, что-либо объединять "внутри контроллера" не нужно. Но это объединение не вредит в вашем случае.

По второму: в Руководстве Пользователя на странице 19 есть нужная вам схема. Если упомянутый вами БП - это RPS-2014, то нужно удостовериться, что его мощности достаточно. От приводов и их питания ничекго не зависит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 11:12   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

немного попутал... "ноль" контролера следут читать как "ноль" трансформатора.... мощности RPS хватит, преобразовтаели потребляют очень мало электричества. Смущает то что на клеммы 2,4,E будут приходить "ноль"перменки 24 вольт от транса и "-" 24 вольт от RPS.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 11:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

Хм... У трансформатора нет нуля На контроллер от трансформатора ток течь не будет, поэтому, по большому счёту, контроллеру пофиг как на тип источника тока (постоянный-переменный), так и на его напряжение.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2008, 12:21   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

Цитата:
Сообщение от Arsie
Хм... У трансформатора нет нуля
Поэтому слово ноль я и написал в кавычках... если перпутать и на клеммы 2,4,Е подать не "ноль" а "фазу" то привод работать не будет...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2008, 10:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 368
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 609 раз(а) в 556 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

Ды то не "ноль трансформатора", а "ноль привода"

Трансформатор можно вертеть как хочешь, а вот "ноль привода" должен оставаться подключенным к клемме "E" или "2" или "4".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2008, 11:18   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Сообщения: 1 951
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговые входы 0-10В

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ды то не "ноль трансформатора", а "ноль привода"

Трансформатор можно вертеть как хочешь, а вот "ноль привода" должен оставаться подключенным к клемме "E" или "2" или "4".
Ага, все верно... просто обычно мы подключаем к клемме 2,4,E тот провод, транса, которому соответсвует "ноль" питания 220В... чтобы путаницы небыло...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SMH-2G аналоговые входы в качестве дискретных (баян) Unrealee Вопросы о SMH-2G 1 26.04.2018 15:56
Аналоговые входы AIN0...AIN4 starmos Вопросы о Pixel 1 09.06.2017 12:09
Аналоговые входы (решено) chaos1727 SMConstructor (вентиляция) 10 11.04.2017 23:23
Как использовать вход 0..10В ? (решено) rkos Вопросы о SMH2010 3 10.09.2015 12:10
Как переделать обычные входы в 0..10В (решено) atp-service Вопросы о SMH2010 1 19.02.2015 18:39


Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023