![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Адрес: Минеральные Воды
Сообщения: 3
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
В конструкторе делаю контур с аналоговым регулированием. Получаю проект с "AOUT1 - K1 - Управление регулирующим
клапаном контура 1". Казалось бы, все хорошо. Однако, открываем макрос "Устр - Регулятор К1", а там нули. Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2021 в 10:45 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 283
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
164 раз(а) в 161 сообщениях
|
![]()
Конструктор переустановить. Привязка макросов слетела.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Название контура в журнале (решено) | frost | SMConstructor (теплопункты) | 2 | 17.04.2021 18:02 |
Работа насосов СО в режиме Лето (решено) | esi | SMConstructor (теплопункты) | 7 | 17.12.2019 18:35 |
Как поменять название контура (решено) | maxcrazy | SMConstructor (теплопункты) | 13 | 14.12.2018 14:15 |
поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура (решено) | JohnV | SMConstructor (теплопункты) | 6 | 02.03.2018 15:08 |
Аварии по питанию останавливают работу контура. Как избежать? (решено) | sensei | SMConstructor (теплопункты) | 18 | 12.11.2014 16:57 |