![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Коллеги подскажите есть ли возможность изменить название контура в Журнале в конструкторской программе. К примеру "К1 Авария д.темп. ПВ". Изменить на "ГВС Авария д.темп ПВ". Не нашел откуда берутся названия контуров К1,К2... Чтоб их изменить.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 763
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
77 раз(а) в 60 сообщениях
|
![]()
В проекте открываете макрос "Система меню", в нем макрос "Журнал" -> "Журнал v3.00" -> "Журнал" -> "Отобр времени".
Там находите блок SCREEN (int) - это он отвечает за вывод буквы "К" и номер контура (см. приложение). Вместо него можно поставить блок SCREEN (str) с забитыми в него названиями контуров, но под название контура отведено всего 2 символа + пробел. Даже написав туда коротенькое "ГВС", на экране получится авария "ГВСАвария д.темп ПВ" (без пробела). Так что там не развернуться. Но если вопрос принципиальный, то вы можете переверстать журнал так, чтобы сделать буковки меньше, информации выводить больше (если у вас контроллеры SMHxx, Trim или Matrix). Последний раз редактировалось Arsie, 30.06.2023 в 18:10 |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#3 |
Member
Регистрация: Jul 2016
Адрес: Rain Petersburg
Сообщения: 56
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо, приму на будущее. Данный здесь заказчик хочет по длиннее расписать аварии, придется перелопатить на СМарт.
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сигнал 7 в системном журнале (решено) | ezone | Вопросы о SMH-2G(i) | 4 | 08.04.2020 14:45 |
Как поменять название контура (решено) | maxcrazy | SMConstructor (теплопункты) | 13 | 14.12.2018 14:15 |
Как выставить количество записей в журнале (решено) | Fater | SMArt | 2 | 29.05.2018 16:54 |
поддержание дельты между температурой приямой воды ТС и обратки контура (решено) | JohnV | SMConstructor (теплопункты) | 6 | 02.03.2018 15:08 |
Аварии по питанию останавливают работу контура. Как избежать? (решено) | sensei | SMConstructor (теплопункты) | 18 | 12.11.2014 16:57 |