Добрый день!
На Pixel 2514 требуется собрать управление вентиляцией (ПВУ).
Предполагаются 4 термодатчика:
-уличного воздуха - диапазон от -40С до +40С
-приточного воздуха - диапазон условно тот же, реальный от +10 до +30С
-комнатного (вытяжного) воздуха - диапазон от +10 до +30С
-датчик обратной воды теплоносителя - от 0 до +120С

В описании к ПЛК сказано использовать Pt1000/Ni1000

Какие именно лучше для вышеописанных требований?
И по производителю?
Некоторые производители вели себя не очень корректно, может быть у вас есть список каких-то рекомендованных проверенных моделей датчиков?
Спасибо.
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:41   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры для Pixel

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
Некоторые производители вели себя не очень корректно
В каком смысле?
Или, может, все же "датчики некоторых производителей"?
РТ1000 разных производителей - ни разу не попадалось некорректных датчиков. Может просто везло.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:43   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры для Pixel

Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
В описании к ПЛК сказано использовать Pt1000/Ni1000
Какие именно лучше для вышеописанных требований?
Всё равно.



Цитата:
Сообщение от batru4a Посмотреть сообщение
И по производителю?
Некоторые производители вели себя не очень корректно, может быть у вас есть список каких-то рекомендованных проверенных моделей датчиков?
Спасибо.
У техподдержки такого списка нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 14:55   #4
batru4a
Новичок
 
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры для Pixel

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
В каком смысле?
Или, может, все же "датчики некоторых производителей"?
РТ1000 разных производителей - ни разу не попадалось некорректных датчиков. Может просто везло.
Датчики некоторых производителей, да.
Спасибо ответившим!
batru4a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 21:02   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Датчики температуры для Pixel

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
В каком смысле?
Или, может, все же "датчики некоторых производителей"?
РТ1000 разных производителей - ни разу не попадалось некорректных датчиков. Может просто везло.
Поддержу PT1000 разных производителей проблем не было.


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024