Уже давно использую для удаленной диангостики слово 65343 системной страницы. И все это время был спокоен, пока недавно не заюзал Пиксель без батарейки и не заметил, что ее отсутствие не диагностируется
![]() В документации на стр.134 написано: ----- Аварии (65343) – позволяет прочитать код, содержащий текущие аварии. Аварии представлены в виде битового поля (младший бит справа): Где, 1.Батарея: батарея разряжена (напряжение меньше 2,2 В); ----- У Пикселя без батарейки из слова 65340 как положено считывается 0, но и 65343 тоже 0 ![]() Для пробы снял батарейку с другого Пикселя, уже 2 года работающего в цехе - то же самое... |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Имхо разработчики перемудрили.
У буржуев аналогичный флажок обычно означает "батарея разряжена или отсутствует". Т.е. если батарейки нет, то ведь тоже будет напряжение меньше 2,2В, как написано в документации ![]() А сложно сделать, чтобы и при отсутствующей батарейке этот флажок выставлялся? Вдруг ее кто-нибудь спионерит или разъемчик отвалится. А мужики-то и догадываться не будут... |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 382
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
610 раз(а) в 557 сообщениях
|
![]() "Буржуйский" вариант не позволяет логично генерировать аварию "Замените батарею". А авария эта очень полезна, вы не можете этого не признать ![]() __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Тогда по-любому в дополнение к флажку "батарея хоть и дохленькая, но есть" надо формировать флажок "батареи совсем нет".
Пока обойдусь вот так: PS: А при каком минимальном напряжении флажок "замените батарею" выключается? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Member
Регистрация: Apr 2010
Сообщения: 35
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Отсутствие батареи аварией по определению не является. Не все используют контроллер с батареей. Поэтому флажок "батарея отсутствует" не генерится.
Минимальный уровень наличия батареи - 0,7 В. Все, что ниже - это 0 В и отсутствие батареи. Точность измерений не ахти, поэтому с гарантией. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH4+MC0401 странная системная авария | chaos1727 | Вопросы о SMH4 | 5 | 29.11.2018 00:28 |
GND и системная земля. | alex.vas | Вопросы о SMH2010 | 2 | 17.07.2017 11:16 |
Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено) | Sin-bad | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 27.05.2016 09:06 |
Системная страница 2G по Ethernet (решено) | tvf | Вопросы о SMH-2G | 1 | 01.10.2014 17:55 |
Системная авария "превышен цикл" | dima | Вопросы о SMH-2G(i) | 15 | 03.09.2013 17:41 |