Не совсем разобрался, возможно.
Сейчас доступен для заказа модуль памяти не EEPROM, а Flash? Интересует, может ли потенциал 256к модуля быть использован для организации журнала увеличенного (по сравнению со старыми проектами на СМХ) объёма? О каких порядках количества записей в журнале возможно говорить в таком случае (возможно, существуют дополнительные ограничения, помимо объёма памяти)? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 17 343
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
606 раз(а) в 554 сообщениях
|
![]()
EEPROM. Используется в том числе и для журнала увеличенного объёма.
Если просто сменить количество записей в существующем макросе журнала, то ни с какими ограничениями, кроме объёма EEPROM, вы не столкнётесь. 256 кбайт хватит ориентировочно для 30 тысяч записей (плюс-минус пара тысяч, точно не считал). Эта цифра действительно для Конструкторов поздних версий. Для макроса журнала более ранних версий эта цифра примерно вдвое меньше. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Распределение памяти в контроллере | tvf | Вопросы о программировании | 48 | 25.09.2018 11:31 |
SMH-2Gi и модуль памяти | max7222 | Вопросы о SMH-2G(i) | 1 | 21.04.2017 11:04 |
Вешаются модули ICPCON | младшой | Связь с внешним миром | 13 | 18.02.2016 09:54 |
Составление карты памяти ПЧ | sbatrov | Связь с внешним миром | 6 | 29.10.2015 16:38 |
Достаточно ли размера модуля памяти для сохранения проекта? | asen | Вопросы о Pixel | 5 | 07.10.2015 17:11 |