|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
12.09.2020, 20:24 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Коллеги, у меня вопрос. Есть у кого-то опыт подключения к Trim5 модулей Carel c.pCOe?
Таблица регистров в приложении. В среде программирования Carel данные модули подключаются и без проблем работают (есть опыт). А вот к Trim5 не удается подключить. Я пробовал на примере U1 - аналоговый выход 0...10В, U2 - аналоговый вход 0...10В, DO1 - дискретный выход. Из всего перечисленого мне удалось что-то увидеть на входе U2, показания менялись при изменении сигнала, но показывали какой-то бред. у меня есть подозрения, что это всё не работает, т.к. модуль c.pCOe конфигурируется по modbus, причём для записи много где используется uint, а среда SMLogix предлагает только int. |
12.09.2020, 21:47 | #2 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Кстати, а что там на переключателях нащелкано, Последний раз редактировалось ATS, 12.09.2020 в 21:58 |
||||
14.09.2020, 10:37 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Это ложные подозрения, причина явно в чём-то другом.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.09.2020, 12:06 | #4 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Прикладываю пример, как я пытался опросить c.pCOe
|
14.09.2020, 12:13 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Я попробовал опросить c.pCOe с помощью MasterOPC от Инсат. Проверил на входе U2, подавал напряжение от 0...5 вольт, показания считывались верно от 0 до 50. Файл настроек OPC прилагаю.
|
14.09.2020, 12:35 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Цитата:
В OPC У Вас такой порядок Код:
"StringChangeBytes": "10325476" |
|
14.09.2020, 13:37 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Цитата:
Спасибо. Добавлено через 5 минут Ещё через OPC проверил работу аналогового выхода U1 0...10В, через OPC работает, а через Trim5 пока не удаётся. |
|
14.09.2020, 22:57 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Trim5 в ролик контроллера, модули Carel c.pCOe для подключения датчиков
Цитата:
Цитата:
|
||