Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.11.2020, 19:09   #1
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию SMH4 - 1011-00-0

В модификации 1011-00-0 модули MR невозможно использовать?

P.S. РЭ с сайта скачать не удалось
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 19:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В модификации 1011-00-0 модули MR невозможно использовать?

P.S. РЭ с сайта скачать не удалось
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH4/manual/

Невозможно. Но РЭ изменили настолько бестолково, что этого из него не понять.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 19:32   #3
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Невозможно. Но РЭ изменили настолько бестолково, что этого из него не понять.
Печально это. Второй RS-485 очень даже в тему. Можно было бы клиентам на выбор предлагать модбас TCP или RTU.
Отсутствие возможности использовать модули MR для части моих проектов это преимущество умножает на ноль.

Цитата из РЭ:

"Контроллеры SMH4 в исполнении 1XXX-XX-X оснащены дополнительным каналом передачи данных RS-485 (порт COM3) вместо порта для подключения модулей MR."

В принципе можно понять, при внимательном прочтении.


Добавлено через 18 минут


Модуль MRL тоже нельзя подключить напрямую к новому SMH4, только через FMR?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2020, 21:54   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Модуль MRL тоже нельзя подключить напрямую к новому SMH4, только через FMR?
Куда подключать? В смысле, в какую дырку?)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 00:48   #5
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В модификации 1011-00-0 модули MR невозможно использовать?

P.S. РЭ с сайта скачать не удалось
https://segnetics.com/ru/smh4
Нажмите "Смотрите галерею" и листоните на вторую картинку


У MRL спец разъем которого там нет, у MATRIX есть он.


P.s. только шестую картинку не открывайте
я там лейб завтра поправлю
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 01:23   #6
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Куда подключать? В смысле, в какую дырку?)
Ну можно сказать и так :-)

Почитал (каюсь, не особо внимательно) РЭ для "нового" SMH4 и MRL.
Из первого понял, что подключить MRL к SMH4 вроде как можно:

Цитата из п. 9.4. Системная шина MTBus (COM3)
"2. Работа в качестве мастера с модулями FMR и MRL по системной шине MTBus."

Но дальше: 9.4.1. Организация шины MTBus
"Подключение модулей MRL напрямую к контроллеру не допускается"

Т.е. чтобы использовать модули MRL нужен обязательно модуль FMR (Матрикс здесь не рассматриваем), который подключается к SMH4 по интерфейсу RS-485. Так это можно было и раньше делать, на старой модификации SMH4.

В чем тогда "фишка" новой модификации контроллера?
Если не сложно - поясните, если это где-то написано - ткните пальцем.


Добавлено через 12 минут


Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
https://segnetics.com/ru/smh4
У MRL спец разъем которого там нет, у MATRIX есть он.
Увидел клеммы.

А спец разъем такой же как и для MR модулей?

Продолжу мысль. Так конечно делать нельзя, но чисто гипотетически, если спец разъем поставить со стороны модуля MRL, а со стороны SMH4 "правильно" соединить провода интерфейс + питание, то можно и напрямую подключить MRL?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 09:30   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Т.е. чтобы использовать модули MRL нужен обязательно модуль FMR (Матрикс здесь не рассматриваем), который подключается к SMH4 по интерфейсу RS-485. Так это можно было и раньше делать, на старой модификации SMH4.

В чем тогда "фишка" новой модификации контроллера?
Если не сложно - поясните, если это где-то написано - ткните пальцем.
MTBus. Это и есть фишка.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Продолжу мысль. Так конечно делать нельзя, но чисто гипотетически, если спец разъем поставить со стороны модуля MRL, а со стороны SMH4 "правильно" соединить провода интерфейс + питание, то можно и напрямую подключить MRL?
Нельзя. Даже если очень хочется - нельзя)

Я как чувствовал, что этот вопрос будет одним из первых и вскоре в топчик выйдет)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 16:25   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
MTBus. Это и есть фишка.
MTBus это когда MRL. Не порадовала игрушка.

Странный подход при одинаковом с Матриксом железе.

Последний раз редактировалось ATS, 26.11.2020 в 16:39
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 17:00   #9
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
MTBus. Это и есть фишка.
Так что такое MTBus? Продвинутый и переделенный модбас?

Цитата из презентации:
"MTBus
это особая технология, благодаря которой:

- просто организовать большое количество каналов ввода/вывода;

- данные обрабатываются с высокой скоростью, так как системная шина с помощью специальных алгоритмов выполняет синхронизацию и настройку оборудования самостоятельно

Высокая скорость передачи данных по системной шине MTBus позволяет за 50 мс обработать до2500 I/O при длине линий связи до 2,3 км.
Простота применения, скорость передачи данных, избежание ошибок связи и ошибок человеческого фактора вот что отличает новое поколение ПЛК."

Честно говоря, не очень информативно. Но зацепило длина линии связи до 2,3 км. Это даже круче модбаса, там вроде до 1,2 км.
Вопрос:
Используя SMH4 новой модификации, что можно подключить по шине MTBus?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 17:17   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Так что такое MTBus? Продвинутый и переделенный модбас?
Так можно договориться и до того, что LON - это всего лишь продвинутый и переделанный CAN А разница на самом деле-то огромна.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Используя SMH4 новой модификации, что можно подключить по шине MTBus?
FMR и подключенные к FMR модели MRL.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 19:57   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Но зацепило длина линии связи до 2,3 км. Это даже круче модбаса, там вроде до 1,2 км.
Больше похоже на маркетинговый бред.

RS-485 на физическом уровне
Цитата:
can be used with data rates up to 10 Mbit/s[a] or, at lower speeds, distances up to 1,200 m (4,000 ft).[2] As a rule of thumb, the speed in bit/s multiplied by the length in metres should not exceed 108. Thus a 50-meter cable should not signal faster than 2 Mbit/s
Отсюда - Как правило, скорость в бит/с, умноженная на длину в метрах, не должна превышать 108.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 21:12   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

На самом деле больше можно, но не слишком.



Но это уже не рядовые тараканы.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 21:25   #13
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Чеснаговоря, странное (с т.з. пользователя) решение.
Лучше бы оставили возможность подключать MR, если MRL не получается.
А дополнительный RS-485 и MTbus повесили на COM2. Один хрен RS-232 нужен ... эммм ... в ничтожном проценте случаев, который можно закрыть преобразователем с 485 на 232.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2020, 22:47   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Чеснаговоря, странное (с т.з. пользователя) решение.
Лучше бы оставили возможность подключать MR, если MRL не получается.
А дополнительный RS-485 и MTbus повесили на COM2.
Я уже где-то это говорил. А MRL - могли бы. Шинка 10пин, запас по питанию без MC точно есть.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 11:36   #15
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Лучше бы оставили возможность подключать MR, если MRL не получается.
Согласен. Признаться, хотел отказаться от MR и использовать MRL, но видимо не судьба.
Не понял я преимущества новой шины в контроллере SMH4. Подожду, может потом станет ясно или кто-то объяснит...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 11:20   #16
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

А каким образом выбрать новую модификацию в лоджике? Что-то в последней версии 3.32.0165(которая 0167-я ) никак не найду.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2021, 11:32   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А каким образом выбрать новую модификацию в лоджике? Что-то в последней версии 3.32.0165(которая 0167-я ) никак не найду.
И правда)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 13:00   #18
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И правда)
Так что делать то?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 13:47   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Так что делать то?
Ждать) Как варик - раскомментировать в инишнике - поддержка уже месяца два есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 15:13   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как варик - раскомментировать в инишнике
Ну это ещё не каждый найдет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 15:35   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это ещё не каждый найдет.
В 3.33 он уже раскомментирован)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 19:31   #22
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ждать)
Как долго придётся ждать?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2021, 19:37   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - 1011-00-0

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Как долго придётся ждать?
C:\ProgramData\SMLogix\ini\ заменить block_s4.ini
(с правами админа)
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024