SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
05.08.2020, 11:35 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
SML закрывается
При свернутом проводнике при:
1. Снятии галки с "Проводкик" 2. При двойном нажатии на элемент из UI на рабочем поле или выболе любого пункта меню ПКМ SML 3.32 Это только у меня? |
05.08.2020, 11:37 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2020, 10:14 | #3 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
Проверил 3.32.0092 - SML закрывается при свернутой рабочей панели. Если панель не автосворачивается, то все ОК. |
19.08.2020, 11:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2020, 13:46 | #5 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
|
28.08.2020, 13:58 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
Пощёлкал туда-сюда, ничего не ломается. А если проводник перед вашим действием вырубить, а не после, лоджик также вылетает? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.08.2020, 14:04 | #7 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
|
30.08.2020, 14:22 | #8 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
|
31.08.2020, 11:29 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.09.2020, 16:45 | #10 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
Теперь в моде .104 - там тоже самое. Вечером попробую на другом ноуте. Но там тоже будет Win10. PS Извиняюсь, куда ткнуться с подписками? "Посмотреть все темы с подписками." |
01.09.2020, 16:47 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.09.2020, 16:53 | #12 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
ЗЫ О я и отписаться не могу. |
01.09.2020, 17:11 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.09.2020, 20:13 | #14 |
Member
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 63
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
3 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
Ладно, на фоне отсутствия масштаба - это мелочь. |
02.09.2020, 11:01 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.09.2020, 11:01 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2020, 15:01 | #17 |
Guest
Регистрация: Sep 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
1) открепить что-то на панели (при этом все панели свернутся вбок) 2) Вид- убрать галочку Проводник Или Прога всегда закрывается снятием галочки Вид->Проводник при свернутой панели вкладок. Если одна из этих вкладок будет развернута, то закрытия не произойдет. Если активна только вкладка Проводник(все остальные галочки сняты), то снятие её галочки не закроет программу. Последний раз редактировалось scope, 02.09.2020 в 15:05 Причина: Дополнение. |
02.09.2020, 15:24 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: SML закрывается(глюк?)
Смог повторить. Принято, спасибо.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |