Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.07.2018, 11:58   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 098
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию GetRealTime - часы с долями секунд

Блок GetRealTime с выходом, отсчитывающим доли секунд.

Внимание! Блок требует строгого выполнения критерия SetTick>=RealTick. Однако, если критерий будет не выполнен, накопленная ошибка аннулируется через секунду.

Все выходы по своему действию аналогичны таковым у штатного FBD-блока GetRealTime, к которым добавлен следующий выход:

.SS - выход типа real, содержащий доли секунд. Значение выхода всегда менее единицы.

Например, на картинке ниже изображён случай, когда текущее время равно 13:02:35.200 - 35 сек, 200 мсек.

Вложения
Тип файла: msl GetRealTime.msl (9.8 Кбайт, 361 просмотров)
Тип файла: psl GetRealTime_demo.psl (20.6 Кбайт, 266 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием